plc外接急停按钮与梯形图中常闭触点与常开触点的用法
来源:电工天下时间:2020-11-12 15:37:31 作者:老电工手机版>>
在plc外接急停按钮中使用常闭触点,梯形图使用常开触点,急停按钮和用于安全保护的限位开关的硬件常闭触点,比常开触点更为可靠,建议用急停按钮和安全保护的限位开关的常闭触点给plc提供输入信号。
plc外接急停按钮
plc外部的硬件输入电路与梯形图中对应的触点是通过输入过程映像寄存器联系起来的。
在扫描循环的输入处理阶段,plc读取i0.0端子外接的输入电路的接通/断开状态。外部输入电路接通时,i0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中i0.0的常开触点接通,常闭触点断开,反之亦反。
cpu实际上只知道外部输入电路的通、断,并不知道外部的输入电路是什么触点,或者是多个触点组成的串并联电路。输入模块可以外接常开触点,也可以外接常闭触点。不管外接的是什么触点,在梯形图中,可以使用输入点的常开触点或常闭触点。
如果在plc的外部接线图中,I0.0端子外接急停按钮的常开触点,按下急停按钮,I0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中I0.0的常闭触点断开,因此梯形图中应使用I0.0的常闭触点。
如果在plc的外部接线图中,I0.0端子外接急停按钮的常闭触点,未按急停按钮,它的常闭触点闭合,I0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中I0.0的常开触点闭合。(电工天下 www.dgjs123.com)按下急停按钮,它的常闭触点断开,I0.0对应的输入过程映像寄存器为0状态,梯形图中I0.0的常开触点断开,因此梯形图中应使用I0.0的常开触点。
综上所述,可知I0.0端子外接急停按钮的常闭触点时,梯形图中应使用I0.0的常开触点。
如果在plc的外部接线图中,全部使用常开触点,梯形图与对应的继电器电路图中触点的常开、常闭类型完全相同。建议在一般情况下尽量用常开触点提供plc的输入信号。
急停按钮和用于安全保护的限位开关的硬件常闭触点比常开触点更为可靠。如果外接的急停按钮的常开触点接触不好或线路断线,紧急情况时按急停按钮不起作用。如果plc外接的是急停按钮的常闭触点,出现上述问题时将会使设备停机,有利于及时发现和处理触点的问题。
因此,建议用急停按钮和安全保护的限位开关的常闭触点给plc提供输入信号。
相关文章
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则
三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程的四个概念
plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制
分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
- 上一篇:plc学习的注意事项五点
- 下一篇:plc常开常闭触点的含义