电气柜成套电气装配与安装方法-2
来源:电工天下时间:2022-09-13 20:18:05 作者:老电工手机版>>
1、开关电源交直流线同色;2、交流输入端未接地;3、直流输出负极未接地;4、线径不合理,太小;5、负载没有分路,也没有保护;6、布置不合理,占用空间较大。
电气成套装配中存在的问题:
1、滤波器可以不用;2、如需使用滤波器应根据负载的实际大小选用滤波器的规格,这里20A明显大多了,不起作用。
电气成套装配中存在的问题:1、接地端子被用作固定端子;2、双极空开为何只有一相出线。
plc柜装配中存在的问题:
1、柜体布局设计松散,空间浪费,布线杂乱无章,强弱电混行,通讯线与电源线随意垂悬柜中;
2、PLC相关通讯各站应集中布置,做好等电势,及屏蔽工作,避免绕线;
3、通讯线绕成环路;
4、系统设计存在合理性问题,一个S7-300机架应该能完成的I/O功能,为何要分2个从站?
5、安全继电器的使用,原理及设计。
1、安装导轨未接地;
2、电源模块输入未接地,输出负极未接地;
3、信号线行线混乱,使用电线规格不规范;
4、通讯线及模拟量线未作好屏蔽;
5、空线头未经处理随意裸露。
PLC柜装配中存在的问题:
1、分站布置空间过大;2、不应使用铝制导轨,安装导轨未接地;3、使用电线规格不规范;4、通讯线及模拟量线未作好屏蔽。
PLC柜装配中存在的问题:
1、不应使用铝制导轨,安装导轨未接地;2、CPU及模块均未接地;3、使用电线规格不规范;4、EM277的模块供电不应使用CPU的输出电源,容量及电压纹波均不够要求,不同等电势;5、通讯线及模拟量线未作好屏蔽。
电气设备装配中存在的问题:
1、ups电源连接不应使用插座形式,应采用端子连接形式。
2、电源没有接地保护。
3、回路没有过载及短路保护。
4、使用线规不符。
5、不明回路的随意并线。
PLC柜装配中存在的问题:
1、工控机的供电及机箱均未做接地处理;
2、DP通讯线亦未作再次屏蔽处理;
3、工控机不适合在DP总线中做上位机,主控机架扩展了以太网通讯模块,为何不使用以太网通讯?
电气设备安装中存在的问题:
1、不随意使用穿墙方式做柜间连线,应通过底座过线;
2、不应通讯线,信号线,电源线,动力线混行;
3、穿墙开孔,未使用橡胶护圈保护,致使线缆直接与锋利的开孔边缘接触。
电气施工中电缆敷设存在的问题:
1、未使用带分隔的布线桥架,或采取强弱电分层桥架,电源与控制电缆分隔的布线方式。
2、桥架布线混乱,线缆交叉。
3、未遵循先敷设大电缆,再敷设小电缆的顺序。
4、桥架中的电缆未采取固定措施,尤其是垂直方向的桥架。
5、整个桥架结构未采取接地措施。
电气柜存在的问题:
1、分柜设计布局都过于拥挤;2、元器件布置不合理不利于布线;3、强弱电布线混杂交错;4、没有良好的接地措施;5、驱动与功率器件散热空间不够;6、柜体进出线设计不合理;7、柜体的防护等级不适合现场的要求。
总结:
1、缺乏系统设计与总体规划
①控制系统结构:集中与分布,传动与控制,主控与辅助,网络结构,柜体布局等方面均未做过通盘的考虑。
②网络结构:没有依据所确定的控制系统的结构,规划系统控制总线及通讯网络,确定网络的结构,传输介质,布线形式及布线距离。
③电源结构:没有依据所确定的控制系统的结构,规划系统的电源分配,没有电源分类分段,以及相关的保护,没有浪涌及过电流保护。
④接地系统:没有依据确定的控制系统结构、网络结构、电源结构确定系统接地结构,没有分类,分段,分层接地的设计。
2、缺乏规范与标准,及统一的管理
①没有统一的设计标准。
②没有规范的制图标准。
③没有安装成套技术规范。
④从系统层面,元器件层面,各种选型都缺乏正确与精确的计算,盲目性随意性大。
⑤持续改进更无从谈起。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31