低压控制电器主要用来接通、断开线路和用来控制电气设备、包括刀开关、低压断路器、减压起动器、电磁起动器等。
1)控制电器一般安全要求
(1)电压、电流、断流容量、操作频率、温升等运行参数符合要求。
(2)结构型式与使用的环境条件相适应。
(3)灭弧装置(包括灭弧罩、灭弧触头,灭弧用绝缘板)完好。
(4)触头接触表面光洁,接触紧密,并有足够的接触压力;各极触头应当同时动作。
(5)防护完善,门(或盖)上的连锁装置可靠,外壳、手柄、漆层无变形和损伤。
(6)安装合理、牢固;操作方便,且能防止自行合闸;一般情况下,电源线应接在固定触头上。
(7)正常时不带电的金属部分接地(或接零)良好。
(8)绝缘电阻符合要求。
2)刀开关
刀开关是手动开关,包括胶盖刀开关、石板刀开关、铁壳开关、转扳开关、组合开关等。
刀开关没有或只有极为简单的灭弧装置,不能切断短路电流。因此,刀开关下方应装有熔体或熔断器。对于容量较大的线路,刀开关须与有切断短路电流能力的其他开关串联使用。
用刀开关操作异步电动机及其他有冲击电流的动力负荷时,刀开关的额定电流应大于负荷电流的3倍,并应该在刀开关上方另装一组熔断器。刀开关所配用熔断器和熔体的额定电流不得大于开关的额定电流。
3)低压断路器
低压断路器是具有很强的灭弧能力的低压开关。低压断路器的合闸由人工操作;分闸可由人工操作,也可在故障情况下自动分闸。
低压断路器瞬时动作过电流脱扣器用于短路保护,其动作电流的调整范围多为额定电流的4~10倍。其整定电流应大于线路上可能出现的峰值电流,并应为线路末端单相短路电流的2/3。长延时动作过电流脱扣器应按照线路计算负荷电流或电动机额定电流整定,用于过载保护。
运行中的低压断路器的机构应保持灵括,各部分应保持干净的1/3时,应予更换。应定期检查各脱扣器的整定值、
4)接触器
接触器是电磁起动器的核心元件。
接触器的额定电流应按电动机的额定电流和工作状态来选择为电动机的额定电流的1.3~2倍。工作繁重者应取较大的倍数。
接触器在运行中应注意以下问题:
(1)工作电流不应超过额定电流,温度不得过高、分合指示应与接触器的实际状况相符,连接和安装应牢固,机构应灵活,接地或接零应良好,接接触器运行环境应无有害因素。
(2)触头应接触良好、紧密,不得过热;主触头和辅助触头不得有变形和烧伤痕迹,触头应有足够的压力和开距;主触头同时性应良好;灭弧罩不得松动、缺损。
(3)声音不得过大;铁芯应吸合良好;短路环不应脱落或损坏;铁芯固定螺栓不得松动;吸引线圈不得过热;绝缘电阻必须合格。
7、低压保护电器
低压保护电器主要用来获取、转换和传递信号、井通过其他电器对电路实现控制,熔断器和热继电器属于最常见的低压保护电器。
1)熔断器
熔断器有管式熔断器、插式熔断嚣、螺塞式熔断器等多种型式、管式熔断器有两种,一种是纤维材料管,由纤维材料分解大量气体灭弧;一种是陶瓷管,管内填充石英砖,由石英砂冷却和熄灭电弧。管式熔断器和螺塞式熔断器都是封闭式结构,电弧不容易与外界接触,适用范围较广。管式熔断器多用于大容量的线路。螺塞式熔断器和插式熔断器用于中、小容量线路。
熔断器熔体的热容量很小,动作很快,宜于用作短路保护元件,在照明线路和其他没有冲击载荷的线路中;熔断器也可用作过载保护元件。
熔断器的防护形式应满足生产环境的要求;其额定电压符合线路电压;其额定电流满足安全条件和工作条件的要求;其极限分断电流大于线路上可能出现的最大故障电流。
对于单台笼型电动机,熔体额定电流按下式选取。
IFU=(1.5~2.5)IM
式中IFU——熔体额定电流,A;
IM——电动机额定电流,A。
对于没有冲击负荷的线路,熔体额定电流可按下式选取:
IFU=(0.85~1)Iw
式中,Iw——线路导线许用电流,A。
同一熔断器可以配用几种不同规格的熔体,但熔体的额定电流不得超过熔断器的额定电流。熔断器各接触部位应接触良好。爆炸危险的环境不得装设电弧可能与周圈介质接触的熔断器;一般环境也必须考虑防止电孤飞出的措施。不得轻易改变熔体的规格;不得使用不明规格的熔体。
2)热继电器
热继电器也是利用电流的热效应制成的。它主要由热元件、双金属片、控制触头等组成。热继电器的热容量较大,动作不快,只用于过载保护。
相关文章
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少
高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
22万伏高压线安全距离是多少
关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。
时间:2022-07-26 09:25:00
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
室外防水配电箱有哪些安全要求
室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
时间:2022-07-13 05:33:29
低压配电房安全帽的颜色含义
在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
- 上一篇:电工带电作业的注意事项七点
- 下一篇:交流电气装置的接地要求与接地故障电流的规定值