除上述变配电站的一般安全要求外,变压器等设备尚需满足以下安全要求。
1、电力变压器
电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。
油浸式变压器所用油的闪点在135~160℃之间,属于可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等都属于可燃物质,其火灾危险性较大,而且有爆炸的危险。
1)变压器安装
(1)变压器各部件及本体的固定必须牢固。
(2)电气连接必须良好;铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头。
(3)变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点。
(4)变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。
(5)位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门。
(6)居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400kV·A。
(7)10kV变压器壳体距门不应小于1m,距墙不应小于0.8m(装有操作开关时不应小于1、2m)。
(8)采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1、1m。
(9)室外变压器容量不超过315kV·A者可柱上安装,315kV·A以上者应在台上安装;一次引线和二次引线均应采用绝缘导线;柱上变压器底部距地面高度不应小于2.5m、裸导体距地面高度不应小于3.5m;变压器台高度一般不应低于0.5m、其围栏高度不应低于1.7m、变压器壳体距围栏不应小于1m、变压器操作面距围栏不应小于2m。
(10)变压器室的门和围栏上应有“止步,高压危险!”的明显标志。
2)变压器运行
运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过85℃;冷却装置应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜片应完整,变压器室的门窗、通风孔、百叶窗、防护网、照明灯应完好;室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固、不得倾斜。
干式变压器的安装场所应有良好的通风,且空气相对湿度不得超过70%。
2、电力电容器
电力电容器是充油设备,安装,运行或操作不当即可能着火甚至发生爆炸,电容器的残留电荷还可能对人身安全构成直接威胁。
1)电容器安装
(1)电容器所在环境温度一般不应超过40℃,周围空气相对湿度不应大于80%,海拔高度不应超过1000m;周围不应有腐蚀性气体或蒸汽,不应有大量灰尘或纤维;所安装环境应无易燃、易爆危险或强烈振动。
(2)总油量300kg以上的高压电容器应安装在单独的防爆室内;总油量300kg以下的高压电容器和低压电容器应视其油量的多少安装在有防爆墙的间隔内或有隔板的间隔内。
(3)电容器应避免阳光直射,受阳光直射的窗玻璃应涂以白色。
(4)电容器室应有良好的通风。电容器分层安装时应保证必要的通风条件。
(5)电容器外壳和钢架均应采取接地(或接零)措施。
(6)电容器应有合格的放电装置。
(7)高压电容器组总容量不超过100kvar时,可用跌开式熔断器保护和控制;总容量l00~300kvar时,应采用负荷开关保护和控制;总容量300kvar以上时,应采用真空断路器或其他断路器保护和控制。低压电容器组总容量不超过100kvar时,可用交流接触器、刀开关、熔断器或刀熔开关保护和控制;总容量100kvar以上时,应采用低压断路器保护和控制。
2)电容器运行
电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的1、3倍;电压不应长时间超过电容器额定电压的1、1倍;电容器外壳温度不得超过生产厂家的规定值(一般为60℃或65c)。
电容器外壳不应有明显变形,不应有漏油痕迹。电容器的开关设备、保护电器和放电装置应保持完好。
3、高压开关
高压开关主要包括高压断路器、高压负荷开关和高压隔离开关。高压开关用以完成电路的转换,有较大的危险性。
1)高压断路器
高压断路器是高压开关设备中最重要、最复杂的开关设备。高压断路器有强有力的灭弧装置,既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断过载电流和短路电流。
断路器分断电路时,如电弧不能及时熄灭,不但断路器本身可能受到严重损坏,还可能迅速发展为弧光短路,导致更为严重的事故。
按照灭弧介质和灭弧方式,高压断路器可分为少油断路器、多油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、压缩空气断路器、固体产气断路器和磁吹断路器。
高压断路器必须与高压隔离开关串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离开关隔断电源。因此,切断电路时必须先拉开断路器后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关后合上断路器。为确保断路器与隔离开关之间的正确操作顺序,除严格执行操作制度外,10kv系统中常安装机械式或电磁式连锁装置。
油断路器是有爆炸危险的设备。为了防止断路器爆炸,应根据额定电压、额定电流和额定开断电流等参数正确选用断路器,并应保持断路器在正常的运行状态。运行中,断路器的操作机构、传动机构、控制回路、控制电源应保持良好。
2)高压隔离开关
高压隔离开关简称刀闸。隔离开关没有专门的灭弧装置、不能用来接通和分断负荷电流,更不能用来切断短路电流。隔离开关主要用来隔断电源,以保证检修和倒闸操作的安全。
隔离开关安装应当牢固,电气连接应当紧密、接触良好;与铜、铝导体连接须采用铜铝过渡接头。
隔离开关不能带负荷操作。拉闸、合闸前应检查与之串联安装的断路器是否在分闸位置。
运行中的高压隔离开关连接部位温度不得超过75℃。机构应保持灵活。
3)高压负荷并关
高压负荷开关有比较简单的灭弧装置,用来接通和断开负荷电流。负荷开关必须与有高分断能力的高压熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流。
高压负荷开关的安装要求与高压隔离开关相似。
高压负荷开关分断负荷电流时有强电弧产生、因此,其前方不得有可燃物。
相关文章
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少
高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
22万伏高压线安全距离是多少
关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。
时间:2022-07-26 09:25:00
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
室外防水配电箱有哪些安全要求
室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
时间:2022-07-13 05:33:29
低压配电房安全帽的颜色含义
在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
- 上一篇:电工带电作业的注意事项七点
- 下一篇:交流电气装置的接地要求与接地故障电流的规定值