带电作业工具的使用与保管措施(2)
来源:电工天下时间:2020-04-19 10:50:39 作者:老电工手机版>>
二、带电作业工具的保管
带电作业工具必须在合格的带电作业工具专用库房内长期保管,库房标准按DL 974《带电作业用工具库房》执行。
带电作业工具库房应配有通风、干燥、除湿设施。库房内应备有温度、湿度自动控制装置,输变电硬质绝缘工具、软质绝缘工具、检测工具、屏蔽用具的存放区,温度宜控制在5~40℃之间;配电带电作业用绝缘遮蔽用具、绝缘防护用具的存放区的温度,宜控制在10~28℃之间;库房最高气温不超过40℃,并具备超限保护及报警功能。
烘烤装置与绝缘工具表面保持50~100cm距离,烘烤设备宜采用低温热风循环加热设备,烘干加热设备安装高度以距地面1.5m以下为宜,库房内的相对湿度不大于60%RH。
1、屏蔽服的保管:屏蔽服用完后应装入专用箱内,严禁揉摺和重压,特别是圆康铜合金丝更应注意,以免折断造成使用时放电,对带电作业人员带来刺痛感。夏天使用完后,应将其浸泡在50~100倍(与屏蔽服重量比)的50~60℃热水中15分钟,以溶解衣服中的汗水。
2、绝缘杆件的保管:绝缘杆件的存放设施应设计成垂直吊放的排列架,每个杆件相距10~15cm,每排相距50cm,绝缘硬梯、托瓶架的存放设施应设计成能水平摆放的多层式构架,每层间隔25~30cm。最低层离开地面不小于50cm。绝缘绳索及其滑车组的存放设施应设计成垂直吊挂的构架,每个挂钩放一组滑车组,挂钩间距20~25cm,绳索下端距地面不小于50cm。
3、检测工具的保管:验电器、相位检测仪、分布电压测试仪、绝缘子检测仪、干湿温度仪、风速仪、绝缘电阻表等检测用具应分件摆放,防止碰撞,可采用多层水平不锈钢构架存放。
4、绝缘遮蔽用具的保管:绝缘遮蔽用具,如导线遮蔽罩、绝缘子遮蔽罩、横担遮蔽罩、电杆遮蔽罩等应贮存在有足够强度袋内或箱内,再置放在多层式水平构架上。禁止贮存在蒸汽管、散热管和其他人造热源附近,禁止贮存在阳光直射的环境下。
5、绝缘防护用具的保管:绝缘防护用具,如绝缘服、绝缘袖套、绝缘披肩、绝缘手套、绝缘靴等应分件包装,要注意防止阳光直射或存放在人造热源附近,尤其要避免直接碰触尖锐物体,造成刺破或划伤。
6、屏蔽用具的保管:屏蔽用具如屏蔽服、导电手套、导电袜、导电鞋、屏蔽面罩等应分件包装,成套贮存在有足够强度的包装袋或箱内,再置放在多层式水平构架上。
7、绝缘斗臂车的保管:绝缘斗臂车必须停放在专用车库内,车库具有自动除湿、烘干设备,烘干设备必须安装在绝缘臂高度,车辆不需加热。长时间停放须使用支腿支撑。绝缘斗臂车绝缘臂液压部分每两年必须检修、换油一次,行走车辆部分保养按厂家要求执行。
相关文章
地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理
有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。
时间:2022-09-19 09:32:07
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项
等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
带电作业操作的几项技术措施
带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
带电显示器图片及电气符号
带电显示器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:带电显示器。功能:直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。
时间:2022-01-16 08:28:21
三相四线零线带电是什么原因
三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55
地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义
地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。
时间:2020-11-13 09:14:29
【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式
地电位作业中等值电路的知识,带电作业所用的环氧树脂类绝缘材料的电阻率很高,人体电阻Rr也远远小于人体与导线之间的容抗,间接作业时,人体与带电体间的阻抗关系。
时间:2020-04-19 10:36:39
- 上一篇:国外带电作业的现状如何
- 下一篇:输电线路带电作业工具的类型