并联电容器运行中日常巡视检查周期及内容有哪些?
来源:电工天下时间:2019-07-01 09:24:01 作者:老电工手机版>>
有关并联电容器运行中日常巡视检查周期与内容,并联电容器运行的检查周期,应该有人值班,且每班不少于一次,并制定严格的日常巡视检查规则与完善的巡检内容等。
并联电容器运行巡视检查周期及内容
检查周期:有人值班的,每班不少于一次;没人值班的,至少每周一次。
日常巡视检查内容:
1、电压表、电流表、功率因数表指示是否正常;
2、各连接点有无过热;
3、瓷套管有无放电现象;
4、电容器外壳有无膨胀变形;
5、有无渗漏油现象;
6、电容器内部有无异常声响;
7、电容器本身及室内温度是否正常;
8、放电装置及外壳接地是否良好。
相关文章
什么是线损,影响线损率的因素有哪些
有关线损的定义,影响线损率的主要因素,线损是电网电能损耗的简称,在输电、变电、配电和营销各环节中所产生的电能损耗和损失。
时间:2022-09-17 09:14:34
配电箱接地有哪些要求
有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
配电箱中有哪些保护开关
有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
室外防水配电箱有哪些安全要求
室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
时间:2022-07-13 05:33:29
HT塑料配电箱有哪些类型
HT塑料配电箱按相关标准设计制造,不会引起周围爆炸性混合物爆炸箱爆炸。在煤炭、石油、化工等可能发生混合爆炸的行业,因生产环境和炸药的不同,采取不同的防爆措施。
时间:2022-07-13 05:32:15
线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜
线路的功率因数是0.75,需要装电容补偿柜吗?答案是需要安装。电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数,功率因数低于0.9时要加收力调电费,相应的达到考核目标会奖励力调电费。
时间:2022-04-19 16:35:34
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些
在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15