无功补偿电容器与电抗器规格的选择要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-11-06 14:46:37

如何选择无功补偿电容器与电抗器的规格,这里分享下相关的方法,电容器串联电抗器时,电抗率选择的一般规律是什么,一起来了解下。

无功补偿电容器与电抗器规格

在高低压无功补偿装置中,一般都装有串联电抗器,它的主要作用:1)限制合闸涌流,使其不超过20倍;2)抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。因此,电抗器在无功补偿装置中的作用非常重要。

然而,串抗与电容器不能随意组合,若不考虑电容装置接入处电网的实际情况,采用“一刀切”的配置方式(如电容器一律配用电抗率为5%~6%的串抗),往往适得其反,招致某次谐波的严重放大甚至发生谐振,危及装置与系统的安全。

由于电力谐波存在的普遍性,复杂性和随机性,以及电容装置所在电网结构与特性的差异,使得电容装置的谐波响应及其串抗电抗率的选择成为疑难的问题,也是人们着力研究的课题。

电容器组投入串抗后改变了电路的特性,串抗既有其抑制涌流和谐波的优点,又有其额外增加的电能损耗和建设投资与运行费用的缺点。

因此,对于新扩建的电容装置,或者已经投运的电容装置中的串抗选用方案,进行技术经济比较是很有必要的。虽然现有的成果尚不足为电容装置工程设计中串抗的选用作出量化的规定,但是随着研究工作的深入,实际运行经验的积累,业已提出许多为人共识的见解,或行之有效的措施,或可供借鉴的教训。

下面总结电容器串联电抗器时,电抗率选择的一般规律。

1,电网谐波中以3次为主

根据《并联电容器装置设计规范》,当电网谐波以3次及以上为主时,一般为12%;也可根据实际情况采用4.5%~6%与12%两种电抗器:(1)3次谐波含量较小,可选择0.5%~1%的串联电抗器,但应验算电容器投入后3次谐波放大量是否超过或接近限值,并有一定裕度。(2)3次谐波含量较大,已经超过或接近限值,可以选用12%或4.5%~6%串联电抗器混合装设。

2,电网谐波中以3、5次为主(1)3次谐波含量较小,5次谐波含量较大,选择4.5%~6%的串联电抗器,尽量不使用0.1%~1%的串联电抗器;(2)3次谐波含量略大,5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器投入后3次谐波放大是否超过或接近限值,并有一定裕度。

3,电网谐波以5次及以上为主(1)5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器;(2)5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。对于采用0.1%~1%的串两电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大伙谐振。

对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止怼次谐波的严重放大或谐振。当系统中无谐波源时,为防止电容器组投切时产生的过电压和对电容器组正常运行时的静态过电压、无功过补时电容器端的电压升高的情况分析计算,可选用0.5%~1%的电抗器。

根据以上的选择原则,对无功补偿装置中的串联电抗器的建议:

1)新建变电所的电容器装置中串联电抗器的选择必须慎重,不能与电容器任意组合,必须考虑电容器装置接入处的谐波背景。

2)对于已经投运的电容器装置,其串联电抗器选择是否合理须进一步验算,并组织现场实测,了解电网谐波背景的变化。对于电抗率选择合理的电容器装置不得随意增大或减小电容器组的容量。

3)电容器组容量变化很大时,可选用于电容器同步调整分接头的电抗器或选择电抗器混合装设。通过对电容器组正常运行时的静态过电压情况和无功过补时电容器端的电压升高的分析计算,选用0.5%~1%的w电抗器,防止电容器组投切时产生的过电压。

    展开全文
    相关文章
    • 无功补偿控制器与功率因数表的接线方法

      无功补偿控制器与功率因数表的接线方法

      无功补偿控制器与功率因数表的接线方法,正确的显示出功率因数,则必需正确接线,无功补偿控制器和功率因数表同时指示正确的功率因数,它们之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。

      时间:2020-03-19 09:04:01

    • 配电系统无功补偿方式怎么实现?

      配电系统无功补偿方式

      配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。

      时间:2018-07-18 15:58:55

    • 静止无功补偿装置的主要型式与应用情况

      静止无功补偿装置的主要型式

      有关静止无功补偿装置的主要型式与应用情况,包括饱和电抗器型、可控硅控制电抗器型、可控硅控制电抗变压器型、可控硅投切电容器型等。

      时间:2016-06-04 01:28:20

    • 无功补偿的原则与优化选择

      无功补偿的原则

      有关无功补偿的原则与优化选择,总体平衡与局部平衡相结合,集中补偿与分散补偿相结合,根据补偿原则,确定无功补偿容量。

      时间:2016-06-03 19:23:55

    • 串联电抗器降压起动控制电路图

      串联电抗器降压起动控制电路

      有关串联电抗器降压起动控制电路图,学习下串联电抗器降压起动控制电路的接线方法,需要的朋友参考下。

      时间:2016-01-19 17:51:36

    • 无功补偿电容器容量的计算方法

      无功补偿电容器容量的计算方法

      无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。

      时间:2015-08-06 02:27:44

    • 无功补偿来源与电压调节设备原理详解

      无功补偿来源与电压调节设备

      有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。

      时间:2015-08-06 01:25:58

    • 无功补偿的原则是什么

      无功补偿的原则

      有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。

      时间:2015-08-06 00:24:38

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有