供配电的五种配电方式(2)
来源:电工天下时间:2020-05-30 09:01:19 作者:老电工手机版>>
三、重点区域的供配电方案
如图为重点区域供配电方案的典型范例。图中“1#MNS" 由2套电力变压器组成双路进线供电方案,同时从1#MNS系统中分出的“2#MNS” 系统是单路进线的配电方案,另一路“3#MNS”系统属于双路进线供电方案之4。(树上鸟教育电气设计在线视频教程)
在方案中,最重要的负荷都在“3#MINS”的母线上,系统通过ATS实现市电与发电机供电切换,于是在任何情况下“3#MNS”系统中的负荷能获得可靠的电能供应。
四、环形供配电方案
下图为环形供配电方案,可以实现最完善的供电可靠性。
上图中,4套单路进线的系统两两相连接成环形供配电网络。当本段的进线出现供电中断后,本段母线总能从两侧中的某侧系统中获取电能。
对于环形供配电方案的注意事项:
1) 若电力变压器的容量有限,则在投切母线联络开关之前要切除部分负荷;
2) 各个系统中的进线开关和馈电开关之间以及进线开关和母联开关之间必须要设置比较严密的保护匹配措施;
3) 所有为电力变压器供电的中压系统必须来自同一电网。