三、配电房三相故障
3.1.配电房三相负荷不平衡
3.1.1.故障分析
电力负荷的大部分都为单相负荷,并且负荷的变化大。所以,存在许多配电变压器的三相负荷不平衡,使得三相不能对称运行,从而产生零序电流。这不仅增大变压器的损耗,而且降低变压器的有效容量。
3.1.2.故障处理方法
一是要根据实际需要合理地增加电源;二是根据实际情况合理地分配负荷;三是按照原计划合理进行布线。从总体地布线、量能分配到线材的型号、电能计量等多方面重新组织实施,从而有效地解决三相负荷不平衡的问题。
3.2.单相接地故障
3.2.1.故障分析
单相完全接地时,绝缘检查电压表所反映的三项指示数据不同,接地相电压是零或接近零时,非接地相电压会升高,并且较长时间内保持不变。发生间隙接地的故障时,接地相电压会发生增减变化,而非故障相电压也会随之变化。一旦发生弧光接地故障,非故障相电压会上升至定额电压的大约2.5倍。
3.2.2.故障处理方法
对配电房的供出线路进行拉闸试验,依次拉开重合闸装置的断路器,如果检查线路无故障,则把重合闸装置送上。
若检查出某线路的断路器断开,其绝缘监察及仪表均正常运行,则可判断线路有接地故障。
一般常见的负荷线路,要保证切除后检修,对于承担主要负荷的线路,要通知相关部门做好准备,然后进行切除、检修。
随着经济的不断发展,城市配电线路的电缆化程度不断加深,配电房配电设备的自动化程度也不断增高。
并且伴随着新型电力设备的投入使用,对配电房常见故障及处理方法的熟练掌握,对于保证配电房正常运行有着极为重要的作用。
相关文章
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?
问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电房设备3年未维护有什么后果
配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
低压配电房安全帽的颜色含义
在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
某公司低压配电房安全操作管理规定
此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
配电房安全管理规定11项(图文)
配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。
时间:2017-08-03 06:25:36
配电房防火安全制度6项(图文)
做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。
时间:2017-08-03 06:23:07
施工现场配电房安全要求管理规定(图文)
关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。
时间:2017-08-03 06:20:41
配电房检修施工的安全技术措施(图文)
配电房检修施工过程中,如何确保安全操作,关于配电房检修施工的安全技术措施,共有10条,戴好安全帽,穿戴好劳保用品,配电房检修施工的整个过程中,都需要注意安全操作,不违章作业。
时间:2017-08-03 06:19:55
- 上一篇:某学校配电房安全用电操作规程9项
- 下一篇:高低压配电房日常安全检查的主要内容