配电房三大常见故障原因及处理方法(2)
来源:电工天下时间:2020-05-21 16:39:17 作者:老电工手机版>>
配电房三大常见故障原因及处理方法(第2页)
二、变压器故障
2.1.变压器运行过程中出现异常声音
2.1.1.故障分析
在变压器的运行过程中,内部产生较大的声响,有爆裂声,或者变压器的套管存在严重破损,并时常伴有放电、闪烁的现象。当变压器在运行时出现这种状况,应该立即停止运行并且及时检修。产生这些现象的原因包括:变压器内部接触不良,或者绝缘套管被击穿,发生放电现象。套管内放电并且伴随着闪烁,大多是因为套管破损,或者套管有裂纹,套管表面釉面损坏。
2.1.2.故障处理方法
分析导致故障发生的原因,如果因为超负荷而导致变压器出现高而沉重的声响,则应该对变压器的负荷及时进行调整;如果因为个别零件松动,使得变压器出现强烈的、不均匀的噪声,则必须立即停止变压器的运转,加强检修;如果系统出现铁磁谐波的振动,使得变压器出现粗细不均的噪声,则必须及时地对系统参数进行调整。
2.2.内部绝缘损坏短路故障
2.2.1.故障分析
当出现短路时会引发变压器的内部短路故障。变压器的外部出现喷油以及高温烧坏等现象时,其内部油色会变黑,并产生焦味。通过实验,检查出绝缘电阻是否有高低变化的情形。
2.2.2.故障处理方法
配电设备的保护装置能够有效防止过载、短路和雷电等。
而防止出现短路故障由高低压熔断器进行保护,熔丝选择不当后,如果出现低压线路短路而不能及时地断开发生故障的额线路,就会导致配电变压器受损。
若配电变压器长期超负荷,就会导致绕组高温,内部绝缘老化,绝缘油质受损,受外部短路的冲击,防过压时易引发内部短路故障。
而配电变压器内部绝缘受潮严重时,在过电压影响下,绝缘击穿放电从而引发短路。
相关文章
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?
问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电房设备3年未维护有什么后果
配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
低压配电房安全帽的颜色含义
在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
某公司低压配电房安全操作管理规定
此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
配电房安全管理规定11项(图文)
配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。
时间:2017-08-03 06:25:36
配电房防火安全制度6项(图文)
做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。
时间:2017-08-03 06:23:07
施工现场配电房安全要求管理规定(图文)
关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。
时间:2017-08-03 06:20:41
配电房检修施工的安全技术措施(图文)
配电房检修施工过程中,如何确保安全操作,关于配电房检修施工的安全技术措施,共有10条,戴好安全帽,穿戴好劳保用品,配电房检修施工的整个过程中,都需要注意安全操作,不违章作业。
时间:2017-08-03 06:19:55
- 上一篇:某学校配电房安全用电操作规程9项
- 下一篇:高低压配电房日常安全检查的主要内容