配电房检修施工的安全技术措施(2)
来源:电工天下时间:2017-08-03 06:19:55 作者:老电工手机版>>
配电房检修施工的安全技术措施---第2页
二、配电房检修注意事项:
1、开工前,施工负责人组织所有参加检修人员学习,安全负责人负责现场安全监督检查工作,监护施工全过程,搞好自保互保联保。
2、严格执行“停送电制度”、“两票制度”及《电业安全作业规程》中的有关规定。
3、施工前,严格执行高压开关柜的验电放电短路接地的程序,确认无误后方可开工。
4、变电站将其停电后停电人员用电压等级合格的验电器进行验电、接地、放电、接地短路,上述工作完成后方可工作。
5、配电室检修开工前向机电科和调度室报开工时间,工程结束要及时汇报完工时间。
6、严禁酒后作业。
7、施工时,施工负责人对施工人员进行统一指挥,任何施工人员不得擅自行动。
8、在配电盘等高压设备上工作时手中工具要拿牢,传递工具、物件要手递手,严禁抛掷,严防损伤瓷瓶、套管。盘内作业不得损伤二次线。
9、有高血压、心脏病等其它疾病者,不得从事高空作业,登高作业时,梯子要放稳,佩带合格的安全带及安全帽,登梯作业时,必须有专人监护。
10、使用的清扫工具(笤帚、掸子、棉纱)必须清点清楚,严防遗留在设备上,并及时清除挂在设备上的杂物。
11、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度,做到“谁停电,谁送电”,严禁趁他人停电之际冒险作业。
12、工作完毕后,施工负责人和施工人员一起检查所有设备,确认无问题后由施工负责人结束工作票,等待送电。待设备运行正常后,向公司调度汇报。
相关文章
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?
问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电房设备3年未维护有什么后果
配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
低压配电房安全帽的颜色含义
在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
怎么检修架空线路?
架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项,下面具体来了解下。
时间:2022-04-18 21:18:33
怎么快速检修母线?
怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
现埋暗设管线线路的施工注意事项
现埋暗设管线线路的施工注意事项,现埋管线线路应用于原未预埋而需采用暗设管线的场合,线埋管线线路的五点安装要求,适用于新建多层住宅,以及一般旧房改明设为暗设的线路。
时间:2021-01-26 10:02:02
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些
有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。
时间:2020-05-21 17:17:16