变电站户外一次设备(2)
来源:电工天下时间:2020-05-21 16:27:47 作者:老电工手机版>>
变电站户外一次设备---第2页
2、断路器(开关)
当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10—20伏,电流不小于80~100mA,电器的触头间便会产生电弧。
电弧不仅对触头有很大的破坏作用,而且使断开电路的时间延长。
断路器最重要的任务就是熄灭电弧,能够快速断开负荷电流或故障电流。
灭弧室的基本类型有:①采用六氟化硫、真空和油等介质;②采用气吹、磁吹等方式快速从电弧中导出能量;③迅速拉长电弧等。
3、隔离开关(闸刀)
与断路器的不同之处在于没有灭弧装置,用于电路的连通或断开,一般必须在电路已被断路器断开的情况下才能操作。
分类:直线型、折臂型、剪刀型、垂直型
4.互感器
(1)电流互感器(CurrenttransformerforCT):将交流大电流变换为标准的小电流(5安培或1安培),供电给测量仪表和保护装置的电流线圈,上端圆柱体中充满SF6绝缘气体,防止绕组对外壳放电。中间略细圆柱体为复合绝缘材料,最下端有一SF6气体压力表,用来监视内部气体压力是否正常。
(2)电压互感器(PotentialtransformerforPT):将交流高电压变换为标准的低电压(100伏或100/伏),供电给测量仪表和保护装置的电压线圈。
上下两节瓷瓶中有两个串联电容,进入方形油箱前已经变为比较低的电压,进入油箱后,由两个绕组电磁感应获得所需要的电压。
5.避雷装置
避雷针——直接接地。避雷针与被保护装置是分开的,装在被保护设备(输电线路)的上方,利用尖端放电,可以将雷电吸引到避雷针(线)本身,将雷电流引入大地,从而保护了设备(线路)免遭雷击。
避雷器——间接接地。避雷器与被保护装置是并联安装的,利用过电压放电现象限制作用于设备上的过电压,以保护电气设备。
避雷器正常是不导电的,遇到雷击时,过电压超过定值,线路自动断开,避雷器放电。
因电压等级高一些,需要更大的安全距离,所以500kV避雷器瓷瓶比220kV避雷器瓷瓶多一节。
相关文章
配电房设备3年未维护有什么后果
配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
高压电线杆几年更换一次
高压电线杆几年更换一次,在有多地方都是将近50年没有更换万伏高压线的电缆线,国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固。高压线建议4-5万公里更换一次。
时间:2022-05-07 20:24:11
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。
时间:2021-08-10 05:07:21
无功补偿来源与电压调节设备原理详解
有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
用电设备与电力网的额定电压是多少?
用电设备与电力网的额定电压是多少,我国用电设备的额定电压UFe,与电力网的额定电压Uwe是相等的,即UFe = Uwe,线路首端的电压将高出额定电压,线路末端的电压将低于额定电压。
时间:2020-12-07 09:36:33
谐波电流对电力设备有哪些危害
在电力设备中如果存在谐波电流,一般会产生哪些危害,比常对电力变压器的危害,对低压开关设备的危害究竟有哪些,本文总结了电力谐波的几大危害,一起来了解下。
时间:2020-11-13 10:38:56
高压一次设备分类及功能说明
变配电所中担负输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,或称主电路、主接线。一次电路中所有的电气设备,称为一次设备。
时间:2020-05-26 22:06:44