变电所的主接线方式有哪些(3)
来源:电工天下时间:2017-07-30 19:07:58 作者:老电工手机版>>
变电所的主接线方式有哪些(第3页)
附1,变电所的主接线方式是什么?
(1)单母线接线方式:电源和送出线都连接在一条公共母线上。
优点:接线简单,操作方便,投资少;
缺点:由于电源与送出线连接在一条母线上,当电源断路器或母线故障时,会造成全所及用户停电,故此接线方式只适用于小型发电厂或变电所。
⑵双母线接线(单断路器双母线):
有两组母线,一组工作另一组备用,也可以同时工作。两组母线通过母联断路器连接。每回路装有一个断路器,两组隔离开关并分别接于两组母线上。
优点:在检修母线或母联断路器时,可不中断对用户供电;当一组母线发生故障,另一组母线可继续供电,缩小停电范围;当任一台断路器故障时,可倒换运行方式,由母联断路器代替故障断路器;运行方式灵活。
缺点:接线方式复杂,在倒换运行时,有发生误操作的可能;由于采用了过多的设备,建设投资较大。适用于大中型火电厂、变电所和超高压变电所。
(3)带旁路母线的单断路器双母线接线:
当一台断路器检修、故障时,可由旁路母线断路器经旁路母线向用户供电。提高了运行的灵活性和供电的安全性、可靠性、连续性。
附2,变电所的主接线方式图解
1、线路—变压器组单元接线
① 结构:当只有一路电源供电线路和一台变压器时,可采用线路—变压器组接线。
② 特点:接线简单,所用电气设备少,配电装置简单,节约建设投资。
该单元中任一设备发生故障时,变电所全部停电,可靠性不高。
③ 适用范围:小容量三级负荷、小型工厂或非生产性用户。
2、单母线接线
1)单母线不分段接线
① 结构:
② 特点:接线简单清晰,使用设备少,经济性比较好,发生误操作的可能性小。
可靠性和灵活性差。当电源线路、母线或母线隔离开关发生故障或进行检修时,全部用户供电中断。
③ 适用范围:三级负荷,有备用电源的二级负荷。
相关文章
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
低压供电系统的二种接线方式图例
低压供电系统的接线方式,低压供电系统的二种接线方式:放射式与树干式,放射式:从配电变压器低压侧引出若干条支线,分别向各用电点直接供电,树干式:从配电变压器低压侧引出若干条干线,沿干线再引出若干支线供电给各用电点。
时间:2019-06-30 08:44:57
TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统接线方式
有关TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的使用场景,推荐两种接线方式,针对农村用电的复杂性,TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的接地情况及保护措施,供大家学习参考。
时间:2019-06-30 08:39:48
变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)
变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
时间:2017-08-03 06:29:15
自维变电所配电室设计规范及维护工作
自维变电所配电室设计规范及维护工作用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。 1、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自
时间:2017-03-16 08:06:38
双电源配电箱接线方式与接线图
双电源配电箱接线方式与接线图,连接两组电源时,需要确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,一般的动力配电箱进线是采用五线制,照明配电箱的接线注意事项。
时间:2016-05-23 12:55:42
10kv高压配变电所的外观图
有关10kv高压配变电所的外观图,通过具体图例了解10kv高压配变电所的结构组成,需要的朋友参考下。
时间:2016-03-13 21:19:17
220kv高压配变电所的外景图
有关220kv高压配变电所的外景图,通过图例了解220kv高压配变电所的大致结构,需要的朋友参考下。
时间:2016-03-13 20:18:32