变电站刀闸安全操作规程与注意事项

来源:电工天下时间:2016-03-15 19:32:52 作者:老电工手机版>>

变电站刀闸安全操作规程

1.允许用刀闸进行的操作

根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术法规(试行)》的规定,允许用刀闸进行下列操作:
(1)拉合无故障的电压互感器和避雷器;
(2)拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流;
(3)拉合变压器中性点地刀;
(4)与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;
(5)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸;
(6)用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、电流15A以下的负荷电流;
(7)拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流;
(8)超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。

2.禁止用刀闸的操作

(1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流;

(2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流;

(3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;

(4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列;

(5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步 操作;

(6)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;双母线和带旁路母线的接线,还应检查有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,还必须拉开断路器的合闸电源保险。

(7)刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。

3.110kV刀闸设有远方操作功能,正常操作时,应使用远方操作,不得在就地操作。

4.隔离刀闸,接地刀闸,断路器之间采用微机五防、机械闭锁、电气闭锁。在刀闸操作时一定要按操作顺序进行,如果闭锁装置失灵或隔离刀闸和接地刀闸不能正常操作时,应停止操作,严格按照操作票顺序和闭锁要求的条件检查相应的开关,刀闸位置状态,待条件满足后经部门经理同意后方能进行解锁操作。

5.电动操作的刀闸,操作发生拒动时,应停止操作,查明原因,不得改为受到操作或解除闭锁。

6.操作接地刀闸,当发现接地刀闸的机械联锁卡住不能操作时,应立即停止操作查明原因。

7.操作10kV以下的刀闸时,应稍为摇动观察无异常后才能用力操作,以防支柱瓷瓶断裂。

8.合刀闸时遇上合不好时,将刀口稍为拉开再合上,必要时可用相应电压等级的绝缘杆辅助。

9.就地操作隔离开关应有心理准备,注意观察活动部分,并选择好逃生路线。再合闸时,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接地线或短路回路也不得再拉开;再拉开时,开始应缓慢而谨慎,再动、静触头分离时,如发现弧光,应迅速合入,停止操作;但切除空载变压器,空载线路,空载母线或拉系统环路时,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。

相关文章
  • 变电站直流系统的四个组成部分

    变电站直流系统的四个组成部分

    有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。

    时间:2022-09-16 07:44:57

  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 箱式变电站的技术参数图解

    箱式变电站的技术参数图解

    有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。

    时间:2022-09-15 12:34:47

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。

    时间:2022-01-27 07:27:42

  • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

    时间:2021-06-16 09:33:40

  • 某公司低压配电房安全操作管理规定

    某公司低压配电房安全操作管理规定

    此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

    时间:2020-05-21 16:31:05

  • 变电站户外一次设备有哪些?

    变电站户外一次设备有哪些?

    变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。

    时间:2020-05-21 16:27:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有