有关三相四线漏电开关的原理,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流,将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。

三相四线漏电开关原理及漏电问题

1、当电气设备发生漏电时的两种异常现象

现象1,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;

现象2,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。

2、零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。

电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。

3、漏电保护器工作原理

将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。

当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。

由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。

当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。

因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

    展开全文
    相关文章
    • 漏电开关的动作原理及开关跳闸原因

      漏电开关的动作原理及开关跳闸原因

      漏电开关的动作原理及开关跳闸原因,漏电开关是用来防止漏电事故的发生,漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类,一起来了解下。

      时间:2020-06-10 09:05:18

    • 漏电开关的动作时间的选择要求

      漏电开关的动作时间的选择要求

      有关漏电开关的动作时间的小知识,在漏电开关的设计制作时,如何来确定动作电流的大小,以及在选择漏电开关的动作时间时,需要注意哪些问题,一起来了解下。

      时间:2020-04-22 10:28:46

    • 漏电开关试验按钮的工作原理

      漏电开关试验按钮的工作原理

      有关漏电开关中试验按钮的工作原理,当按下试验按钮时,线路中的电流是怎么工作的,漏电开关试验按钮的运作原理是什么,一起来了解下。

      时间:2020-04-22 10:18:35

    • 漏电保护器误动作的原因与漏电开关安装接线错误问题

      漏电保护器误动作,漏电开关安装接线错误

      本文介绍了漏电保护器误动作的原因,通过加强施工现场、环境条件变化干扰,以及漏电开关安装接线错误的多种情况,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-11 14:54:29

    • 空气开关与漏电开关有什么区别?

      空气开关与漏电开关的区别

      有关空气开关与漏电开关的一些区别,空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸。

      时间:2019-09-11 14:39:22

    • 漏电开关的接法图解与漏电开关的工作原理

      漏电开关的接法图解与漏电开关的工作原理

      有关漏电开关的接法,漏电开关的工作原理,不全断开的漏电开关的原理是什么,一起来了解下。

      时间:2019-09-05 13:20:14

    • 三相四线漏电保护器开关的正确接线图

      三相四线漏电保护器开关的正确接线图

      三相四线漏电保护器开关接线图,分析了漏电保护器开关的接线原理,从原理图上来看漏电断路器开关的工作原理,需要的朋友参考下。

      时间:2017-01-18 18:46:29

    • 断路器与漏电开关不稳定出现故障的原因

      断路器与漏电开关不稳定

      断路器与漏电开关不稳定的原因,断路器及漏电开关出现时好时坏故障怎么处理,由于线路接触不良、信号受干扰、开关或电气元件散热不好、电气设备使用功率过大等带来的故障问题。

      时间:2015-11-27 20:34:29

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有