新房装修中断路器与漏电开关的选择技巧

来源:电工天下时间:2015-11-28 07:24:38 作者:老电工手机版>>

新房装修中断路器与漏电开关的选择技巧

现代家居用电应按照明回路、电源插座、空调回路等分开布线,当其中一个回路(如照明回路)出现故障时,不会影响其他回路的正常工作,插座回路需要暗装漏电保护器,防止家用电器漏电造成人身电击事故。

1、住户配电箱总开关一般选择能同时断开相线(火线)和中性线(零线)的32A-63A小型断路器,带不带漏电功能都可以。

2、照明回路一般选择10-16A的小型断路器

3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护开关

4、空调回路中,1-1.2匹的空调回路一般选择16-20A的小型断路器;1.5-3匹的空调回路一般选择20-32A的小型断路器;3-5匹的柜机需要选择32-40A的小型断路器;5-10匹的中央空调就需要用独立的63-100A的小型断路器

5、采用双极或者1P+N的漏电断路器,当线路出现短路或者漏电故障时,即切断电源的相线(火线),确保人身安全及用电设备的安全注:以上选择仅供参考,每户的实际用电电器功率不一样,具体选择要按照电工设计为准。

以上五点,大家在新房装修中选择断路器与漏电开关时,可以做个参考。

相关文章
  • 漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。

    时间:2022-07-09 06:25:54

  • 装有漏电开关未必安全,安全用电细节要牢记

    装有漏电开关未必安全,安全用电细节要牢记

    在用电线路中装好了漏电开关,就一定能保证安全吗,其实真的未必能完全保证安全,漏电开关只是增加了安全系数,漏电保护开关是使用最多的漏电保护器,但也有因故障失灵的时候,所以必须注意安全使用的细节问题。

    时间:2022-06-26 15:06:13

  • 漏电开关隔2个小时跳闸一次是什么原因

    漏电开关隔2个小时跳闸一次是什么原因

    有关漏电开关的常见故障问题,漏电开关隔2个小时跳闸一次,究竟是什么原因引起的,家中的漏电保护器每隔2小时左右就跳闸,这种故障确实不多见,但出了问题还是要及时排除掉为好。

    时间:2022-06-17 11:23:12

  • 家庭用配电箱需要装两个漏电开关吗?

    家庭用配电箱需要装两个漏电开关吗?

    在家庭电路中总开关使用两个漏电开关,肯定会比使用一个更加安全可靠,即使一个有故障,另一个能起到保护作用,安全系数增高了很多,但为什么很少人会用两个漏电开关来减少风险的几率,下面来了解下。

    时间:2022-06-11 08:39:10

  • 怎么用好漏电开关以严防触电事故发生

    怎么用好漏电开关以严防触电事故发生

    装了漏电开关不一定就安全,但不装漏电保护器肯定是不安全的。漏电开关的作用原理:以单相漏电保护器为例,相线与零线共同通过零序电流互感器到达用电器,零序电流互感器二次回路经整形放大信号后,驱动跳闸线圈。

    时间:2022-05-16 11:30:46

  • 装了漏电开关能否保证百分之百的安全

    装了漏电开关能否保证百分之百的安全

    装了漏电开关能否保证百分之百的安全?在用电线路中装了漏电开关,不能说就完全安全了,因为家中没有地线或者地线不合格,或者漏保质量差,或者因故障而失灵,这些都是不安全的地方。

    时间:2022-05-16 11:22:13

  • 装了漏电开关就安全吗,漏电开关有哪些作用

    装了漏电开关就安全吗,漏电开关有哪些作用

    有关漏电开关的使用问题,在用电线路中装了漏电开关就一定安全吗,安全都是相对的,没有绝对的安全一说,那么装了漏电开关能起到哪此保护作用,下面一起来了解下。

    时间:2022-05-16 11:20:54

  • 安装漏电开关后怎么做到绝对安全

    安装漏电开关后怎么做到绝对安全

    安装漏电开关后怎么做到绝对安全?在用电线路中漏电保护开关的主要作,就是检测火线进来的电和从零线回去的电是否相同,以此来决定是否跳闸,从而保护用电者的安全。

    时间:2022-05-16 10:59:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有