漏电保护器错误接线方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-08 11:06:44

有关漏电保护器的错误接线方法,漏电保护器正确接线的方法,正确区分三相四线中性线和接地线,以及缺少接地线问题的正确修改方法等。

漏电保护器错误接线方法

漏电保护器接线

一、三相四线中性线和接地线没有分清楚

如图:

相四线中性线和接地线

1、当用作三相配电时,若电气设备的外壳与地接触,漏电保护器就跳闸,此时因为0线当作保护用与大地接通产生漏电流,从而引起跳闸。(接地保护线与工作零线连接在一起)。

2、当用作单相设备时,因电气设备的外壳未接地,一旦漏电保护器失效,而电气设备的外壳又漏电就会发生人身触电事故

正确方法:

将三相插座和单相插座分开,三相插座的接地插头接零线(接零保护)或接地线(接地保护),三相设备装漏电保护器只能装三相三线漏电保护器(此时无论设备是接零保护或接地保护都不会对漏电保护器产生任何不良影响)或装三相四线漏电保护器(此时0线只能引至漏电保护器的进线端作为内部电子组件板的工作电源,而不能从出线端引出)。

单相插座漏电保护器的中性线输出端,接地插头接漏电保护器的中性线的输(接零保护)或接地线(接地保护)。

二、缺少接地线

某单位的的配电箱,有10只6A单相插座,采用4芯导线,每相接两只插座,接地线与中性线在箱内并头,见下图,错误的原因是:

1、该配电箱若不通过漏电保护器直接接到三相电源上,则在保护接地系统中,该配电箱缺少一根接地线在保护接零系统中,一旦配电箱的中性线断开,电气设备的外壳就会带电。

该配电箱若接到保护器上,由于中性线与设备外壳相连,一旦设备外壳与地接触,漏电保护器就跳闸。

正确方法:

插座的接地插头与中性线插头之间应断开,若接到期三相电源上,采用五线,即三根相线,一根中性线,一根接地线;若接到单相电源上,用采一根相线,一根中性线,一根地线;若接到三相四线漏电保护器上,也要采用五根线,即三根相线,一根中性线,一根接地线。

    相关文章
    • 漏电保护器原理_漏电保护器的接线图接线方法

      漏电保护器原理_漏电保护器的接线图接线方法

      有关漏电保护器的工作原理,漏电保护器的接线图与接线方法,漏电保护器的安装与连接注意事项,以及漏电保护器在TN系统中的三种接线方式。

      时间:2020-12-15 09:33:49

    • 一例8极漏电开关的接线图

      一例8极漏电开关的接线图

      有关漏电开关的接线方法,分享一例8极漏电开关的接线图,带漏电保护功能,也带短路保护功能,有些网友不知道漏电开关怎么接线,希望这例接线图对大家有所帮助。

      时间:2020-11-26 10:51:33

    • 漏电保护空气开关原理与接线图

      漏电保护空气开关原理与接线图

      有关漏电保护空气开关的工作原理,漏电保护空气开关接线图,以及接线用截面导线的数据等,供各位电工朋友学习参考。

      时间:2020-10-26 15:32:20

    • 三相漏电断路器接线图与接线方法

      三相漏电断路器接线图与接线方法

      有关三相漏电断路器接线图,三相漏电断路器的接线方法,三相漏电断路器接线方式为:A、B、C、N零线,上进下出。

      时间:2020-10-26 15:32:17

    • 家用漏电断路器接线图原理解析

      家用漏电断路器接线图及原理

      家用漏电断路器接线图与原理,漏电断路器是防止漏电的开关,用于防止漏电事故的发生,漏电开关可以分为脉冲式、电磁式还有电子式,漏电断路器怎么接线?需要借助漏电断路器接线图来作一个参考。

      时间:2019-09-11 15:01:43

    • 漏电保护器误动作的原因与漏电开关安装接线错误问题

      漏电保护器误动作,漏电开关安装接线错误

      本文介绍了漏电保护器误动作的原因,通过加强施工现场、环境条件变化干扰,以及漏电开关安装接线错误的多种情况,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-11 14:54:29

    • 漏电断路器工作原理与接线图入门

      漏电断路器工作原理与接线图入门

      有关漏电断路器的工作原理,漏电断路器与零序电流互感器,以及漏电断路器脱扣的原理,并提供了漏电断路器的接线图,供电工朋友们参考。

      时间:2019-09-11 14:39:23

    • 漏电保护器的错误接线九大分类及原因分析

      漏电保护器的错误接线的分类

      有关漏电保护器的九种错误接线方式,包括漏电保护器并联、工作零线断线、工作零线端子代替相线端子使用、工作零线不接,进出线端子悬空、保护零线当工作零线使用等。

      时间:2019-09-10 13:18:39

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有