有关漏电保护装置的选择方法,四个重要参数:漏电保护装置的形式、额定电流、极数与额定漏电动作电流,对于漏电保护器的选择是重要的参考标准与条件。

漏电保护装置的参数选择

1、形式的选择 

一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性。

2、额定电流的选择

漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流。 

3、极数的选择

家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器;若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器。 

4、额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择) 

为了使漏电保护器真正起到保安作用,其动作必须正确可靠,即应该具有合适的灵敏度和动作的快速性。

灵敏度,即漏电保护器的额定漏电动作电流,是指人体触电后流过人体的电流多大时漏电保护器才动作。

灵敏度低,流过人体的电流太大,起不到保护作用;灵敏度过高,又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家庭一般为5mA左右)。

家庭装于配电板上的漏电保护器,其额定漏电动作电流宜为15~30mA左右;针对某一设备用的漏电保护器(如落地电扇等),其额定漏电动作电流宜为5~10mA。

快速性是指通过漏电保护器的电流达到动作电流时,能否迅速地动作。合格的漏电保护器的动作时间不应大于0。1s,否则对人身安全仍有威胁。

    相关文章
    • 漏电保护器漏电跳闸作用

      漏电保护器漏电跳闸作用

      有关漏电保护器漏电跳闸的作用,漏电保护器减少人身触电和电器设备的漏电事故,可以通过漏电保护器铭牌上所标技术指标的含义,大致了解到漏电保护器的工作原理。

      时间:2020-12-15 09:34:23

    • 漏电保护器原理_漏电保护器的接线图接线方法

      漏电保护器原理_漏电保护器的接线图接线方法

      有关漏电保护器的工作原理,漏电保护器的接线图与接线方法,漏电保护器的安装与连接注意事项,以及漏电保护器在TN系统中的三种接线方式。

      时间:2020-12-15 09:33:49

    • 漏电保护器的分级设置与参数型式

      漏电保护器的分级设置与参数型式

      有关漏电保护器的分组设置,漏电保护器参数与型式的确定,主要包括漏电保护器的主要参数、末级箱漏电保护器的参数确定、漏电保护器的级间参数的选择性、漏电保护器型式的确定等。

      时间:2020-10-26 15:32:27

    • 漏电保护器安装过程要注意的十个问题

      漏电保护器安装过程要注意的十个问题

      有关漏电保护器安装过程要注意的十个问题,漏电保护器的安装与使用注意事项,包括漏电保护器后面的工作零线不能重复接地、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA等细节。

      时间:2020-10-26 15:32:25

    • 漏电保护器跳闸故障的几大原因

      漏电保护器跳闸故障的几大原因

      有关漏电保护器跳闸的几大原因,漏电保护开关故障跳闸现象,漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。

      时间:2020-10-26 15:32:24

    • 漏电保护空气开关原理与接线图

      漏电保护空气开关原理与接线图

      有关漏电保护空气开关的工作原理,漏电保护空气开关接线图,以及接线用截面导线的数据等,供各位电工朋友学习参考。

      时间:2020-10-26 15:32:20

    • A型漏电保护器与AC型漏电保护器有什么区别?

      A型漏电保护器与AC型漏电保护器有什么区别?

      A型漏电保护器与AC型漏电保护器有什么区别,AC型只对交流漏电起保护作用,对直流脉动漏电不能动作,起不到保护作用,而A型除了对交流漏电起保护外还对直流脉动漏电起保护作用。

      时间:2020-10-26 15:32:19

    • 漏电保护器经常跳闸五大原因与解决办法

      漏电保护器经常跳闸五大原因与解决办法

      有关漏电保护器经常跳闸的几大原因,包括漏电保护器安装不良,漏电保护器本身有问题,漏电保护器与负载不匹配,负载或线路漏电,短路,电源进线电压过高等,并介绍了漏电保护器经常跳闸的处理方法。

      时间:2020-10-26 15:32:16

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有