漏电保护器不定时跳闸的原因及跳闸故障处理方法(2)
来源:电工天下时间:2017-08-05 10:48:12 作者:老电工手机版>>
漏电保护器不定时跳闸的原因及跳闸故障处理方法---第2页
二、漏电保护器经常跳闸的处理方法:
1.试送投运法
主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。
其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。
2、直观巡查法
直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。
3、数值比较法
数值比较法就是借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除即可。
4、分线排除法
排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
相关文章
漏电开关隔2个小时跳闸一次是什么原因
有关漏电开关的常见故障问题,漏电开关隔2个小时跳闸一次,究竟是什么原因引起的,家中的漏电保护器每隔2小时左右就跳闸,这种故障确实不多见,但出了问题还是要及时排除掉为好。
时间:2022-06-17 11:23:12
安装漏电保护器时要注意的10大问题
在安装漏电保护器之前,必须先检查漏保的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求,为了做到正确安装,接线时分清相线和零线。
时间:2022-02-11 06:41:52
断路器与漏电开关不稳定出现故障的原因
断路器与漏电开关不稳定的原因,断路器及漏电开关出现时好时坏故障怎么处理,由于线路接触不良、信号受干扰、开关或电气元件散热不好、电气设备使用功率过大等带来的故障问题。
时间:2021-09-23 09:16:44
漏电开关跳闸怎么办,漏电开关跳闸的原因
有关漏电开关跳闸的原因,包括安装不良、漏电开关质量不好、与负载不匹配、电器或线路漏电、短路,以及电源进线电压过高,均会导致漏电开关跳闸故障的发生。
时间:2020-12-15 09:34:24
漏电保护器漏电跳闸作用
有关漏电保护器漏电跳闸的作用,漏电保护器减少人身触电和电器设备的漏电事故,可以通过漏电保护器铭牌上所标技术指标的含义,大致了解到漏电保护器的工作原理。
时间:2020-12-15 09:34:23
家用漏电开关跳闸十大原因详解
有关家用漏电开关跳闸的十大原因,可能是由于漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器质量有问题,漏电断路器接线错误等引起的开关跳闸。
时间:2020-10-26 15:54:30
漏电保护器安装过程要注意的十个问题
有关漏电保护器安装过程要注意的十个问题,漏电保护器的安装与使用注意事项,包括漏电保护器后面的工作零线不能重复接地、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA等细节。
时间:2020-10-26 15:32:25
漏电保护器跳闸故障的几大原因
有关漏电保护器跳闸的几大原因,漏电保护开关故障跳闸现象,漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。
时间:2020-10-26 15:32:24