漏电开关动作时间的设计规范

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-10 09:26:03

有关漏电开关动作时间的设计规范,动作时间和动作电流选择,按照设计规范来确定,主要是参照《民用建筑电气设计规范》《低压配电设计规范》等。

漏电开关动作时间的设计规范

漏电开关的动作时间,均是按照设计规范来确定的,比如《民用建筑电气设计规范》《低压配电设计规范》等,这些现今都是跟国际电工委员会IEC(主要是低压配电)借鉴而来。

30mA(漏电断路器的额定动作电流值,但是制作标准大于15mA以上就可跳闸),小于0.1s(动作时间),是指高灵敏度的漏电断路器而言,比如潮湿环境、插座回路,作用防止接地故障产生和电气火灾的发生。

至于30mA和0.1s的确定,则是由IEC机构做的交流电流通过人体时的效应实验来确定的。时间当然是越小对人体影响就越小,IEC就是以0.1S为时间点(这也和保护器的实际制作相关联),实验证明,如果是在0.1S,在漏电电流30mA这一临界条件下(这词我用得不是太严谨啊),人体不会因发生心室纤颤而电击致死,故国际上将漏电断路器RCD的额定动作电流值取为30mA。

但是动作时间和动作电流选择不止如此,如果一个供电系统存在两级或者以上的漏电断路器。为了避免下级顶上级跳闸的发生,这两级漏电断路器选择上就要不同了,一般要满足两点:1)额定动作电流值上级是下级的3倍;2)上级的不动作时间要大于下级的极限不动作时间。

施工用电漏电保护器的额定漏电动作参数选择应符合规定相关标签:

1、在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。

2、总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S 。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于30mA.S(I.t≤30mA.S)。

漏电保护器动作时间的测试要求

漏电开关测试仪,又叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、是工程质量监督站和建筑公司必备的检测仪器,可以测量漏电开关的动作时间和动作电流。

最新的 LCT—GX2型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间.单相、三相漏电保护器均可测试。

低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。

最新的 LCT—GX2袖珍型漏电保护器测试仪,主要测试漏电保护器的动作电流和动作时间,可以测试漏电保护器在漏电的情况下能不能自动断电。

    展开全文
    相关文章
    • 漏电开关跳闸怎么办,漏电开关跳闸的原因

      漏电开关跳闸怎么办,漏电开关跳闸的原因

      有关漏电开关跳闸的原因,包括安装不良、漏电开关质量不好、与负载不匹配、电器或线路漏电、短路,以及电源进线电压过高,均会导致漏电开关跳闸故障的发生。

      时间:2020-12-15 09:34:24

    • 一例8极漏电开关的接线图

      一例8极漏电开关的接线图

      有关漏电开关的接线方法,分享一例8极漏电开关的接线图,带漏电保护功能,也带短路保护功能,有些网友不知道漏电开关怎么接线,希望这例接线图对大家有所帮助。

      时间:2020-11-26 10:51:33

    • 家用漏电开关跳闸十大原因详解

      家用漏电开关跳闸十大原因详解

      有关家用漏电开关跳闸的十大原因,可能是由于漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器质量有问题,漏电断路器接线错误等引起的开关跳闸。

      时间:2020-10-26 15:54:30

    • 漏电开关的动作原理及开关跳闸原因

      漏电开关的动作原理及开关跳闸原因

      漏电开关的动作原理及开关跳闸原因,漏电开关是用来防止漏电事故的发生,漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类,一起来了解下。

      时间:2020-06-10 09:05:18

    • 漏电开关的动作时间的选择要求

      漏电开关的动作时间的选择要求

      有关漏电开关的动作时间的小知识,在漏电开关的设计制作时,如何来确定动作电流的大小,以及在选择漏电开关的动作时间时,需要注意哪些问题,一起来了解下。

      时间:2020-04-22 10:28:46

    • 漏电开关试验按钮的工作原理

      漏电开关试验按钮的工作原理

      有关漏电开关中试验按钮的工作原理,当按下试验按钮时,线路中的电流是怎么工作的,漏电开关试验按钮的运作原理是什么,一起来了解下。

      时间:2020-04-22 10:18:35

    • 漏电保护器误动作的原因与漏电开关安装接线错误问题

      漏电保护器误动作,漏电开关安装接线错误

      本文介绍了漏电保护器误动作的原因,通过加强施工现场、环境条件变化干扰,以及漏电开关安装接线错误的多种情况,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-11 14:54:29

    • 空气开关与漏电开关有什么区别?

      空气开关与漏电开关的区别

      有关空气开关与漏电开关的一些区别,空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸。

      时间:2019-09-11 14:39:22

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有