>首页 > 电工技术 > 漏电保护器>漏电保护器怎么用,漏电保护器的正确使用方法 正文

漏电保护器怎么用,漏电保护器的正确使用方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-09-11 14:39:18

有关漏电保护器怎么使用的方法,漏电保护器的正确使用四个要点,以及漏电保护器的选用原则,需要的电工朋友参考下。

漏电保护器的正确使用方法

在用电设备之前安装即可,只要将零线火线分别对应接入相应的接线柱就可以了,出口接用电设备的零线和火线,但是确定用电设备漏电的话,就别用了,开关一打开就跳断了。

漏电保护器是只要漏电就断掉电源的,并不是消除漏电的,至于选多少安培的,可以参考用电设备的标称功率,一般1.5-2倍即可。

一、漏电保护器的正确使用:

1、漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。

2、漏电保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的,线路应是绝缘良好。

3、照明以及其他单相用电负荷要均匀分配到三相电源线上,偏差大时要进行调整,力求使各项漏电电流大致相等。

4、漏电保护器使用中应加强日常维护,并定期在通电状态下按动试验按钮,检查是否灵敏可靠,以确保其性能良好。

二、漏电保护器的选用:

虽漏电保护器的作用具有一定的局限性,但它的功能优势却不能抹杀。

为了防止接地故障引起电击和火灾事故,除断电将引起更严重后果的设备和线路外,全部电器装置都应按要求置于接地故障保护之下。

末端插座回路不可避免地要接用一些移动式、手握式电气设备,这些最易发生接地故障,发生电击的危险也最大,为保证用电安全,不论那种接地系统,末端插座回路上都应装设漏电保护器,并且它应为高灵敏度的普通型漏电保护器,其额定动作电流In不大于30mA,5倍In电流时的动用时间不大于0.04s.它既能防止电击(包括直接接触电击),也能防止电弧性接地故障火灾。

对固定式设备的过流保护若不能满足在5s内切断接地故障的要求也应装设此种漏电保护器。

而当建筑物电源总进线上的过流保护若不能在5s内切断接地故障时,应装设带少许延时的S(选择)型漏电保护器,以保证与下级漏电保护器的选择性,其In宜为100~500mA;且5倍In电流时的动作时间不大于0.15s.此S型漏电保护器用以保护全部电气装置,但主要用于防接地故障引起的火灾,同时也作为插座回路漏电保护器的后备。

    漏电保护器怎么用,漏电保护器的正确使用方法相关的文章
    • 漏电保护器的主要用途_漏电保护器的技术要求

      漏电保护器的主要用途_漏电保护器的技术要求

      有关漏电保护器的主要用途,漏电保护器的技术要求,漏电保护器又称漏电开关,一种新型的电气安全装置,防止由于电气设备和电气线路漏电而引起的触电事故等。

      时间:2020-01-11 10:15:57

    • 漏电保护器安装运行要求

      漏电保护器安装运行要求

      有关漏电保护器安装运行要求,漏电保护器安装运行的10条注意事项,漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。

      时间:2019-11-15 09:25:04

    • 漏电断路器的选择原则_漏电保护器的常见故障处理方法

      漏电保护器的常见故障处理方法

      本文介绍了漏电保护器的选择原则,以及漏电保护器的常见故障:“拒合”故障的判断和处理,电气方面常见的故障,机械方面常见的故障,“拒分”故障的判断与处理方法。

      时间:2019-09-11 15:04:35

    • 漏电保护器误动作的原因与漏电开关安装接线错误问题

      漏电保护器误动作,漏电开关安装接线错误

      本文介绍了漏电保护器误动作的原因,通过加强施工现场、环境条件变化干扰,以及漏电开关安装接线错误的多种情况,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-11 14:54:29

    • 漏电保护器的保护方式及各级保护器的选择

      漏电保护器的保护方式及各级保护器的选择

      本文介绍了漏电保护器的保护方式,包括目前常见的保护方式及存在问题、保护级数的确定(对农村低压电网,综合起来有3种供电形式)、各级漏电保护器的选择。

      时间:2019-09-11 14:51:20

    • 漏电保护器的由来,漏电保护器是做什么的?

      漏电保护器

      有关漏电保护器的来历,漏电保护器对于防止触电发生的原理是什么,触电电流对人体的危害程度跟触电电流的大小、触电时间的长短等因素有关,多大的漏电电流就应该引起断电保护动作以及动作时间是多少。

      时间:2019-09-11 14:50:01

    • TN-C系统需要安装漏电保护器吗?

      TN-C系统安装漏电保护器

      有关TN-C系统是否需要设漏电保护器的问题,TN-C系统用户终端也未必就不可使用漏电保护器,可以选择具有短路保护、过载保护和漏电保护三重保护功能于一体的漏电保护器使用。

      时间:2019-09-11 14:46:38

    • 漏电保护器的作用与技术要点

      漏电保护器的作用与技术要点

      本文介绍了漏电保护器的作用,漏电保护器用于防止设备发生漏电故障,以及致命危险的人身触电,并介绍了漏电保护器的三点技术要求,供大家学习参考。

      时间:2019-09-11 14:39:37

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有