漏电开关必须接零线吗?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-09-10 13:23:32

有关漏电开关是否一定接零线的问题,负载不需要零线为什么还要去接零线,如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸。

漏电开关必须接零线

1、单相的不接零线不行,三相的不接零线是可以用的,负载不需要零线为什么还要去接零线呢(如三相电动机)。

如果发生接地,假如是其中一相接地,三相线电流这和就不等于0了,就会出现零序电流,只要零序电流达到了开关的整定值就会跳闸.

2、如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸。三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸.

漏电开关的说明书中有详细的接线方式图。

很多情况下电网的确是没有地线,机器也没有接地线.他们是在变压器低压侧的中性点直接接地,配电箱的中性线也是接地的,机器接地是机器的导电金属材料直接通过大地或人体漏电,电流流回中性线而没有经过漏电开关,漏电开关就会检测到这个漏电流便动作跳闸.所以漏电开关不装零线或地线也一样能保护跳闸。

漏电开关的工作原理就是以基尔霍夫节点电流定律为基础原理来工作的——也就是流入一个节点的电流恒等于从该节电流出的电流。

把漏电开关内的零序互感器看成一个节点,穿过零序互感器的导线中的电流就是该节点中的流入与流出电流,只要流出与流入的电流相等,零序互感器中就不会感应出电势(流)。如果流入与流出的电流不相等,相当于漏电电流从别的地方旁路掉,零序互感器就会感应出电势(流),从而触发保护电路,使脱扣机构动作,漏电开关跳闸。

    漏电开关接零线的问题相关的文章
    • 三相四线漏电开关原理_电气设备漏电的异常现象

      三相四线漏电开关原理_电气设备漏电的异常现象

      三相四线漏电开关的原理,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流,将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。

      时间:2020-01-13 14:00:47

    • 漏电保护器误动作的原因与漏电开关安装接线错误问题

      漏电保护器误动作,漏电开关安装接线错误

      本文介绍了漏电保护器误动作的原因,通过加强施工现场、环境条件变化干扰,以及漏电开关安装接线错误的多种情况,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-11 14:54:29

    • 空气开关与漏电开关有什么区别?

      空气开关与漏电开关的区别

      有关空气开关与漏电开关的一些区别,空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸。

      时间:2019-09-11 14:39:22

    • 漏电开关的接法图解与漏电开关的工作原理

      漏电开关的接法图解与漏电开关的工作原理

      有关漏电开关的接法,漏电开关的工作原理,不全断开的漏电开关的原理是什么,一起来了解下。

      时间:2019-09-05 13:20:14

    • 漏电开关跳闸怎么办?漏电开关跳闸四大原因

      漏电开关跳闸怎么办,漏电开关跳闸四大原因

      有关漏电开关跳闸的五种原因,漏电开关跳闸怎么办,漏电开关跳闸的几种原因:安装不良、与负载不匹配、电器或线路漏电短路、电源进线电压过高等。

      时间:2019-09-04 13:07:53

    • 漏电开关接零线是否有必要?

      漏电开关是否接接零线

      有关漏电开关是否接零线的问题,漏电开关一定要接零线吗,单相的不接零线不行,三相的不接零线是一样的可以用的,真的是这样吗?

      时间:2019-07-08 11:10:46

    • 漏电开关型号种类及型号大小查看方法

      漏电开关型号种类及型号大小查看方法

      漏电开关有多种型号,不同种类的漏电开关,其型号大小怎么看,漏电保护器型号大小怎么看,低压的漏电保护器型号都有哪些,在家庭使用中如何选择漏电开关型号大小,一起来了解下。

      时间:2018-02-23 14:06:59

    • 家用漏电开关、漏电断路器的选择技巧

      家用漏电开关、漏电断路器的选择技巧

      家用漏电开关、漏电断路器的选择技巧,注意线路大小与漏电开关有区别,家用漏电断路器选购技巧,要求漏电开关要符合国家技术标准,选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求。

      时间:2017-01-18 19:58:58

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有