>首页 > 电工技术 > 漏电保护器>漏电保护器的错误接线方式 正文

漏电保护器接线错误方式及注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-09-05 13:52:46

本文介绍了漏电保护器的接线错误方式,以及正确的接线方式,漏电保护器接法的注意事项等内容,供大家参考。

漏电保护器错误接线方式

一、漏电保护器错误接线方式

1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。

如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。

如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。

2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。

3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。

4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。

5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。

二、漏电保护器接法注意事项

1、漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。

2、漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应按规定安装接线,不得反接。

3、安装带有短路保护的漏电保护器,必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。

4、安装时必须严格区分中性线和保护线,三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。保护线不得接入漏电保护装置。

以上介绍了漏电保护器接线的错误方式,以及漏电保护器接法的注意事项,希望对大家有所帮助。

    展开全文
    相关文章
    • 家用漏电断路器接线图原理解析

      家用漏电断路器接线图及原理

      家用漏电断路器接线图与原理,漏电断路器是防止漏电的开关,用于防止漏电事故的发生,漏电开关可以分为脉冲式、电磁式还有电子式,漏电断路器怎么接线?需要借助漏电断路器接线图来作一个参考。

      时间:2019-09-11 15:01:43

    • 漏电保护器误动作的原因与漏电开关安装接线错误问题

      漏电保护器误动作,漏电开关安装接线错误

      本文介绍了漏电保护器误动作的原因,通过加强施工现场、环境条件变化干扰,以及漏电开关安装接线错误的多种情况,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-11 14:54:29

    • 漏电断路器工作原理与接线图入门

      漏电断路器工作原理与接线图入门

      有关漏电断路器的工作原理,漏电断路器与零序电流互感器,以及漏电断路器脱扣的原理,并提供了漏电断路器的接线图,供电工朋友们参考。

      时间:2019-09-11 14:39:23

    • 漏电保护器的错误接线九大分类及原因分析

      漏电保护器的错误接线的分类

      有关漏电保护器的九种错误接线方式,包括漏电保护器并联、工作零线断线、工作零线端子代替相线端子使用、工作零线不接,进出线端子悬空、保护零线当工作零线使用等。

      时间:2019-09-10 13:18:39

    • 剩余电流保护装置接线要点与注意事项总结

      剩余电流保护装置接线要点

      有关剩余电流保护装置接线要点,剩余电流保护装置接线的注意事项,根据低压系统接地型式确定接线方式,在TT系统及TN-S系统中的接线要求,根据电气设备的供电确定接线方式。

      时间:2019-09-05 13:20:11

    • 漏电保护器的安装与接线注意事项

      漏电保护器的安装与接线

      有关漏电保护器的安装,漏电保护器的接线方式与注意事项,应避开振动、机械冲击和高温环境安装,漏电保护器的保护范围,应是独立回路,施工现场分级保护的漏电保护器的安装注意事项。

      时间:2019-09-04 13:26:21

    • 漏电保护器错误接线方法

      漏电保护器错误接线方法

      有关漏电保护器的错误接线方法,漏电保护器正确接线的方法,正确区分三相四线中性线和接地线,以及缺少接地线问题的正确修改方法等。

      时间:2019-07-08 11:06:44

    • 空调漏电保护器接线图是什么样的?

      空调漏电保护器接线图

      分享一例空调漏电保护器的接线图,调漏电保护器接线图是什么的,空调漏电保护器接线方法及注意事项有哪些。

      时间:2019-07-08 10:32:44

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有