双电源转换开关手动操作方法与步骤

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-07-23 08:34:45

双电源转换开关手动操作步骤

双电源转换开关可以自动进行主备电源的切换,当然也可以手动进行主备电源的切换。

实际应用中,多是自动进行主备电源切换。当然手动切换也是会用到,在进行手动切换的时候有一些操作步骤是需要注意的。
 
当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
 
步骤1:   
 
1、切除市电供电各空气开关(包括配电室控制柜各空气开关,双电源转换开关市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源转换开关内自备电供电空气开关处于断开状态。   
 
2、启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各空气开关。   
 
3、逐个闭合电源切换箱内各备用电源空气开关,向各负载送电。
 
4、备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。   
 
市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。   
 
步骤2:   
 
1、按顺序逐个断开自备电源各空气开关,顺序是:双电源转换开关自备电源空气开关→自备电源配电柜各空气开关→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。   
 
2、按柴油机停机步骤停机。   
 
3、按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各空气开关,将双电源转换开关自市电供电空气开关置于闭合位置。   
 
注意检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。

    展开全文
    相关文章
    • 接近开关的安装接线图

      接近开关的安装接线图

      有关接近开关的接线图,接近开关的接线方法,接近开关的使用场合,以及安装距离说明等,帮助大家掌握接近开关的安装与接线方法。

      时间:2020-12-15 09:10:16

    • 交流接触器微电脑时控开关的接线方法

      交流接触器微电脑时控开关的接线方法

      有关交流接触器微电脑时控开关的接线方法,分享一个交流接触器微电脑时控开关的接线图,电子式的有电源和输出4个接头,2个进电源,2个出负载。

      时间:2020-12-02 11:25:47

    • 自锁与自锁电路:自锁开关怎么接线,一例自锁开关的接线图

      自锁与自锁电路:自锁开关怎么接线,一例自锁开关的接线图

      有关自锁开关的用法,对于自锁开关怎么接线的问题,有些电工朋友不是很了解,这里分享一个自锁开关的接线图,来学习下这种开关的接线方式,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-26 13:23:27

    • 双刀双掷开关电路图与原理图

      双刀双掷开关电路图与原理图

      有关双刀双拼开关的电路图与原理图,什么是双刀双拼开关,双刀双掷开关和双控开关是不一样的双刀双掷开关,有关这种开关在的实物图、电路图与实际应用电路等。

      时间:2020-11-26 09:44:22

    • 一文看懂行程开关的接线图,多个简易行程开关的实物接线图

      一文看懂行程开关的接线图,多个简易行程开关的实物接线图

      有关行程开关的接线方法,有网友咨询行程开关怎么接线,先来看几个行程开关的实物接线图,再来看下三种行程开关的工作原理,希望对大家有所帮助。

      时间:2020-11-24 13:48:34

    • 一例行程开关的接线原理图

      一例行程开关的接线原理图

      一例行程开关的接线原理图,包括行程开关线、黑红颜色的线,黑色线,蓝色线等应该怎么接线,并提供了一个三线开关接线实物图,供大家学习参考。

      时间:2020-11-24 13:25:22

    • 三控开关电路图及中途开关接线方法

      三控开关电路图及中途开关接线方法

      有关三控开关的接线方法,介绍了三控开关的基本电路图,电路图中,K1和K3是普通的双控开关,中间的开关称为中途开关,用于在三个甚至更多个位置进行通断控制,一起来看下。

      时间:2020-11-24 13:23:51

    • 双联开关二种双控电路图示例

      双联开关二种双控电路图示例

      双联开关二种种双控电路图,提供了二种控制方式,学习下双联开关在电路中接线方法。

      时间:2020-11-24 11:36:55

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有