交流接触器试验条件与测试方法(4)
来源:电工天下时间:2020-05-11 09:07:02 作者:老电工手机版>>
3.7寿命试验
节电器与适用的交流接触器匹配,按正常工作安装和接线,试验时接触器的主回路不通电,如果规定在正常使用中需要润滑,则在试验前可以加润滑剂。
节电器应施以额定电压,并按相应于断续周期工作制规定的操作频率进行试验。(www.dgjs123.com)如为了缩短试验周期,也允许用更高的操作频率进行试验,但接触器线圈的通电时间应大于接触器的动作时间,并且不通电时间应足够长,以保证接触器停留在两个极端的位置上。
寿命试验的次数应不少于7.2.6规定的次数。
每当试验进行到规定寿命次数的1/10时,在继续试验前允许进行必要的润滑和调整,但不允许更换零部件。
寿命试验后,节电器仍应符合7.2.1动作条件的要求,且连接导线用的零部件应不松动。
节电器有故障时转换为交流操作的转换装置按产品标准或技术条件规定的转换方法进行的寿命试验操作频率为每分钟一次,寿命试验后节电器仍应符合7.2.1动作条件的要求。
有保护功能节电器的保护装置按产品标准或技术条件规定的试验方法进行寿命试验,寿命试验后的节电器仍应符合7.2.1动作条件和7.2.9保护特性的要求。
3.8噪声试验
噪声试验应在消音试验室内进行,节电器在配用的交流接触器闭合后,当施加在节电器上的电压在其额定电压的85%~110%之间变动时,安置在距接触器铁心吸合面端部400 mm处的声级计测得的噪声应不超过20 dBA。
3.9节电率测量
节电器与配用的交流接触器相连接,在节电器的额定工作电压下测量接触器闭合状态下的电功率。
3.10保护性能的试验
对交流接触器的主电路具有保护功能的节电器,其保护性能的试验方法应在产品标准或技术条件中明确规定,并应符合现行的有关标准。
3.11EMC试验
节电器的抗扰性和发射试验是型式试验,应按制造厂安装说明书规定的相应的运行和环境条件进行试验。
3.11.1无电子线路的节电器的抗扰度试验
不需进行验证试验。
3.11.2具有电子线路的节电器的抗扰度试验
表5EMC试验——抗扰度
试验的型式
所要求的试验水平
1.25/50 μs 8/20μs浪涌抗扰度试验
GB/T 17626.5
2 kV(线对地)
1 kV(线对地)
电快速瞬变/快速抗扰度试验
GB/T 17626.4
2 kV对电源
1 kV对输入/输出
射频电磁辐射抗扰度试验
GB/T 17626.3
10 V/m
静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.2
8 kV/空气放电或4 kV/接触放电
3.11.3发射试验
3.11.3.1无电子线路的节电器的发射试验
3.11.3.2具有电子线路的节电器的发射试验
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:常用交流接触器的型号与字母含义
- 下一篇:六大常用接触器类型