2.4耐非正常热和着火危险试验
对有关耐非正常热和着火危险而言,应优先在节电器上或节电器中取出的合适部件上进行试验。然而,在某些情况下可以允许用预选材料上的试验来取代节电器或其部件的试验。
节电器的绝缘材料(陶瓷材料除外)制作的部件,应按GB/T 5169.4的规定进行耐非正常热和着火危险试验。
灼热丝顶端的温度如下:
a)用以将载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必须的绝缘材料部件,在960℃±15℃温度、试验持续时间为30 s±1 s下进行试验;
b)不是用以将载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必须的绝缘材料部件,即使与其接触,均在650℃±10℃温度、试验持续时间为30 s±1 s下进行试验。
如果几种绝缘材料零件由同一种材料制成而试验温度要求又不同时,只对其中一个零件按较高温度进行试验。
本试验仅在一台试品的零件上进行试验。
在试验仅在一台试品重复进行本试验。
施加灼热丝一次,试验时间为30 s±1 s。
试验时,试品应放置在预期使用的最不利的位置(被试表面在垂直位置)。
考虑预期使用的发热元件或灼热元件可能与试品接触的条件,应把灼热丝的顶端施加到试品上规定的表面。
如果条例下列条件,则认为灼热丝试验合格:
1) 无可见的火焰和无持续的辉光;
2)灼热丝移开30 s内,试样上的火焰熄灭或辉光消失。
此外,试品下面的薄纸不应着火或松木板不能灼焦。(来自:电工技术之家 www.dgjs123.com)
对有关耐非正常热和着火危险而言,应优先在节电器上或节电器中取出的合适部件上进行试验。然而,在某些情况下可以允许用预选材料上的试验来取代节电器或其部件的试验。
2.5测量电气间隙和爬电距离
电气间隙和爬电距离的计算和测量方法按GB/T 14041—2000的附录A,其测量值应符合基本要求。
2.6接线端子的机械性能试验
2.6.1试验的一般条件
每一试验应先在完好的和新的节电器的接线端子上进行。当用圆铜导线进行试验时,圆铜导线应符合有关标准。
2.6.2接线端子的机械强度试验
试验时,节电器的接线端子用1.0 mm2和2.5 mm2单芯硬铜导线,导线接上和拆下各5次,拧紧力距为1.2 Nm。
每次试验后,将拧紧螺钉(母)松掉。第二次试验时换用新导线试验。试后拧紧装置不得有损坏或变化。
2.6.3导体的偶然松动和损坏试验(弯曲试验)
节电器的接线端子上连接导线最多根数为2。最小截面积为1.0 mm2,最大截面积为2.5 mm2。导线类型为单芯硬铜线。
按GB/T 14041—2000中的规定进行试验。
2.6.4拉出试验
节电器的接线端子上连接导线最多根数为2。最小截面积为1.0 mm2,最大截面积为2.5 mm2。导线类型为单芯硬铜线。
按GB/T 14041—2000中的规定进行试验。
2.6.5最大规定截面的非预制圆铜导线的接入能力试验
节电器的接线端子上连接导线为2.5 mm2的单芯硬铜线。
按GB/T 14041—2000中1.5规定进行试验。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:常用交流接触器的型号与字母含义
- 下一篇:六大常用接触器类型