电流互感器的接地问题总结(4)
来源:电工天下时间:2020-05-30 10:29:04 作者:老电工手机版>>
电流互感器的接地问题总结---第4页
二、电压互感器正确接线
1.电压互感器一、二次端子标志电压互感器一次侧端子标志为 A、X。二次侧端子标志为a、x(如图2a)。其中A 与a;X 与x为同名端。
2.正确接线
(1)如图纸上有标志,一定要严格按图纸标注,仔细核对电压互感器的对应端子接标注接线。
(2)如图纸上没有标志,要坚持A 与a,X 与x 为同名端这一原则。具体接线时电压互感器二次侧首端(a)端子应和所接仪表等装置的相线端连接,末端x 应与仪表等装置中性线相连并可靠接地。
三、电流、电压互感器的接地
1.电流、电压互感器只允许一点接地,不允许两点或多点接地。该接地点只允许在二次回路。
2.电压互感器接地在二次回路上取一点接地。一般在二次回路的中性点或公共端进行一点接地。
3.电流互感器接地时通常将三相3 台或2 台电流互感器组成一组。按星形(Y)、不完全星形(V)、三相三角形(△)等接线方式接线后,在二次回路的中性点或公共端进行一点接地。
四、电流、电压互感器接线时注意事项
1.接入电压互感器的负载(电压线圈)必须并联接入,所有并联接入的负载,其额定电流不能超过电压互感器的允许负载电流。
2.接入电流互感器的负载(电流线圈)必须串联接入,所有串联接入的电流线圈其总阻值不能超过电流互感器二次侧所允许的电阻值,否则会影响准确度甚至损坏电流互感器。
3.所有连接二次回路的导线,应用多股绝缘铜线,不准用单股线,其截面应≥1.5mm2。接线时一定要遵守电流互感器二次侧决不能开路,电压互感器二次侧决不允许短路的原则,并保证二次侧和铁芯都必须可靠接地。
4.接线完毕一定要认真复核并进行必要的电气试验,作好记录并经相关人员、部门验收无误后,方可投入运行。
相信有了以上《电流互感器的接线问题及接线方式》的介绍,你对电流互感器的正确接线方法,应该已经掌握了。加油。
相关文章
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器一端接地的必要性
为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器的接地问题
电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
电压互感器二次绕组短路的问题
有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理
有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。
时间:2019-07-15 06:21:59
计量用电流互感器的选择原则与注意问题
有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
时间:2019-07-13 07:09:26
电流互感器发生二次开路问题总结
有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34
- 上一篇:怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧
- 下一篇:电流互感器的几种接线方法