电流互感器的接地问题总结(3)
来源:电工天下时间:2020-05-30 10:29:04 作者:老电工手机版>>
电流互感器的接地问题总结---第3页
接线方式
电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种,分别如图4a、图4b和图4c。
额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=I1N/I2N
电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。
比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。当KNI2>I1时,比差为正,反之为负。
对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。
采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
***福利来了***:电流、电压互感器正确接线与接地方法
电流互感器(俗称CT) 、电压互感器(俗称PT)是电力系统中的重要设备。与电流表、电压表、功率表、频率表等测量仪表、继电保护、自动励磁调整等装置相连,在安装和维修时接线的正确与否,直接与电力系统安全稳定运行紧密相连。电流互感器原理接线图见图1。电压互感器原理接线图见图2。
一、电流互感器的正确接线
1.电流互感器一、二次端子标志电流互感器一次侧端子标志为 L1、L2(见图la)。二次侧标志为K1、K2。当一次侧电流为由L1 流向12 时,二次侧电流由K1 流向负载再流向K2。也就是说一次侧L1 与二次侧K1;一次侧L2 与二次侧K2 为同名端。
2.正确接线
(1)如施工图纸上标有极性端子的代号标志,一定要按图纸标注的代号标志对应电流互感器上的端子标志正确连接并复查。
(2)如图纸上并未标注出极性端子的代号标志,要坚持L1 与K1、12 与K2 为同名端这一原则来正确接线。具体接线时电流互感器一次侧接电流由Ll 流向L2 连接安装,二次侧的K1 端接仪表的电流流入端,K2 端接仪表电流流出端并可靠接地。
相关文章
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器一端接地的必要性
为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器的接地问题
电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
电压互感器二次绕组短路的问题
有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理
有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。
时间:2019-07-15 06:21:59
计量用电流互感器的选择原则与注意问题
有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
时间:2019-07-13 07:09:26
电流互感器发生二次开路问题总结
有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34