电流互感器的接地问题总结(2)
来源:电工天下时间:2020-05-30 10:29:04 作者:老电工手机版>>
电流互感器的接地问题总结---第2页
二、电流互感器的正确接地方法
1、电流互感器怎么正确接地?
根据GBJ148—1990标准规定,电流互感器外壳和二次回路应接地。
二次回路接地的原则是一点接地,通常习惯在“-”端接地,不允许两点或多点接地,以免形成回路或短路。在三相电路中常用2台或3台电流互感器组成一组。实际使用中常将3台(或2台)电流互感器的二次回路按一定的接线方式接成星形、不完全星形、 两相差接或三相三角形等。这时应特别注意:在整个二次回路上采用一点接地。习惯上选在二回路中性点或公共端 。
2、传统电动机保护继电器的缺点?
1)、热继电器是利用双金属片热效应工作的,双金属片是由不同膨胀系数的两片金属铆合而成,当电流通过时它将产生热量,并向膨胀系数小的一边弯曲,电流的大小和弯曲的程度成正比,当电流超过热继电器整定电流的一定倍数时就会启动其中的脱扣装置从而切断主回路达到保护的目的。但热继电器存在致命的缺陷,包括整定粗糙、受环境影响大、重复性差、误差大及功能单一等,已无法满足越来越高的要求,因而也就无法避免被淘汰的命运。
2)、很多人把熔断器作为电机的过载保护,其实这是一种不科学的做法。因为首先受其规格限制无法按电机额定电流进行准确设定,况且如果熔断器规格选得太小容易造成断路,使电机单相运行,如果熔断器规格选得太大,则达不到过载保护的效果。
3)、电磁式电流继电器具有过载、堵转保护功能,有的还有缺相保护,其过载保护具有反时限特性,但其结构复杂,机械制造精度高没,价格高且体积庞大,因而目前基本已被淘汰。
3、为什么电压互感器的二次回路必须接地?
电压互感器二次接地属于保护接地,其目的是为了保护人身和设备的安全。因为电压互感器在运行中,一次处于高电压, 而二次则为固定的低电压(如电压互感器一次线圈的电压为10000V,则二次侧的固定电压为100V,二次电压仅为一次电压的1/100)。如果电压互感器的一、二次之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将直接加到二次线圈上,而二次线圈所接的仪表和继点保护装置的绝缘水平很低,并经常和人接触,这样不但损坏了二次设备,而且直接威胁到工作人员的安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次线圈的一点可靠接地。
4、互感器的功能主要是什么。电压、电流互感器使用时注意事项有什么
互感器的功能主要是:①用来使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘。 ②用来扩大仪表、电器等二次设备的应用范围。 电压互感器安装:①注意二次侧不要短路。②二次侧一端必须接地。③还应注意端子极性。
电流互感器安装:①注意二次侧不能开路。②二次侧一端必须接地。③还应注意端子极性。
5、零序电流互感器安装应注意什么,零序过滤方式等要求及原因?
①应确保零序电流信号不被短路。②母侧电缆外壳的接地线应穿过CT再接地。③采用过滤器方式应确保三相CT规格、型号、性能、精度一致。④要求同名端必须一致接入装置,零序电压不要求。
三,一个小问题:电流互感器一定要接地吗?
一定要接地。主要是为了防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全。
相关文章
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器一端接地的必要性
为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器的接地问题
电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
电压互感器二次绕组短路的问题
有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理
有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。
时间:2019-07-15 06:21:59
计量用电流互感器的选择原则与注意问题
有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
时间:2019-07-13 07:09:26
电流互感器发生二次开路问题总结
有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34