怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧(3)
来源:电工天下时间:2020-04-15 15:09:06 作者:老电工手机版>>
怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧---第3页
三、计量用电流互感器的选择原则
1,选择的原则
1.1 额定电压的确定
电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。
1.2 额定变比的确定
通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ
式中UN——电流互感器的额定电压,kV;
P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;
cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。
为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。
电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。
1.3 额定二次负荷的确定
互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即:
0.25S2N≤S2≤S2N
1.4 额定功率因数的确定
计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
1.5 准确度等级的确定
根据电能计量装置技术管理规程(DL/T448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为I、II、III、IV、V五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同。
1.6 互感器的接线方式
计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),
1.7 互感器二次回路导线的确定
由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流互感器的误差,因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行计算确定。
计量用电流互感器一般要求准确级在0.2s级以上。 电流互感器检测的标准:五个点:1%;%5;20%;100%;120%。
所以,可以肯定的说,6A的点是准确的。计量用电流互感器一般要求准确级在0.2s级以上。
应该是445KVA。也就是千伏安,代表主变容量,PT就是电压互感器,10KV/100V 就是指互感器的一次侧即高压侧额定电压为10KV,二次侧即低压侧(接入仪表侧)额定电压为100V,100V是通用的标准电压。
CT是电流互感器,30/5A 是指一次侧额定电流三十安时二次侧电流是5安,5安是通用的标准电流。
电力部门装表时都要经过基本计算,不会瞎装的,有一公式:主变容量(445KVA)等于根号3倍的高压侧额定电压(10KV)和额定电流的乘机。
反算过来,电流约25.7安,躲过主变励磁涌流,选30安是正确合适的。所以作为计量,发电方互感器越小越好。
相关文章
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系
有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)
有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。
时间:2020-02-27 08:51:18
电压互感器的原理_电压互感器的选择
有关电压互感器的工作原理,电压互感器的选择方法,选择结构类型、接线形式和准确级;选择一次额定电压;选择二次回路电压;校验二次容量等。
时间:2020-02-27 08:50:12
电流互感器的原理,电流互感器的选择方法
有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。
时间:2019-10-11 15:45:17
电压互感器怎么选,电压互感器的选择原则
有关电压互感器的选择原则,电压互感器一次额定电压与二次额定电压的选择标准,电压互感器的准确值与电压互感器的额定容量的取值范围等,供大家参考。
时间:2019-07-17 05:17:16
电流互感器选型的四个要素
有关电流互感器选型的四个要素,电流互感器在选型时主要关注:额定一次、二次电流标准值,电流互感器的准确级,电流互感器的额定容量/额定负荷,电流互感器的额定电压等因素。
时间:2019-07-17 05:10:46
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法
有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
- 上一篇:电流互感器的主要参数详解
- 下一篇:电流互感器的接地问题总结(图文)