>首页 > 用电知识 > 避雷针>避雷针安装多少钱 正文

避雷针安装多少钱,避雷器安装价格与注意事项

电工天下【避雷针】 编辑:小电工 发布时间:2016-09-21 08:56:24

避雷器安装价格与注意事项

避雷针的价格由于用于的地方不同,价格也会有所差异,一般小家庭用的便宜一点的差不多几十块钱,但是普通避雷针大概要几百元,如果是工厂等大型场所,避雷针就差不多1000多块钱。
当然避雷针的价格也要根据当地不同的五金价格也有所不同。
那么安装避雷针需要多少钱?一般安装避雷针的价格是在1500-3000元之间不等,这同时也要看避雷针的牌子以及安装的高度。
避雷针安装

避雷针安装方法及注意事项
避雷针、引下线、接地体的安装,避雷针安装,引下线安装,接地体的安装。
一、避雷针的安装
 
避雷针(接闪器)的安装主要包括避雷针的安装和避雷带(网)的安装。
(一)避雷针的安装
安装注意事项:
(1)建筑物上的避雷针和建筑物顶部的其他金属物体应连接成一个整体。
(2)不得在避雷针构架上架设低压线路或通讯线路。
避雷针安装

(二)避雷带和避雷网的安装
1.明装避雷带(网)安装
适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处。
(1)避雷带在屋面混凝土支座上的安装
避雷带(网)的支座可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。
(2)避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装
沿女儿墙安装时,应使用支架固定;并应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm.
当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx100mmx100mm的孔洞,洞口的大小应里外一致。
首先埋设直线段两端的支架,然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0.25-0.5m.
直线段支架水平间距为1-1.5m,垂直间距为1.5-2m,且支架间距应平均分布。
避雷带(网)在建筑物天沟上安装使用支架固定时,应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接固定。
(3)避雷带在屋脊或檐口支座、支架上安装
使用混凝土支座或支架固定。
现场浇制支座,先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体;
支架固定时,需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内,用水泥砂浆填塞牢固。
支座和支架,水平间距为1-1.5m,转弯处为0.25m-0.5m.
引下线的上端与避雷带(网)的交接处,应弯曲成弧形再与避雷带(网)并齐进行搭接焊接。
不同平面的避雷带(网)应至少有两处互相连接,连接应采用焊接。
建筑物屋顶上的突出金属物体,如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体。
避雷带(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置
避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。
(4)避雷带通过伸缩沉降缝的做法
应将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400mm,可以将避雷带向下部弯曲。
安装好的避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m检查段允许偏差值不宜大于3%.全长不宜超过10mm。
2.暗装避雷带(网)的安装
(1)用女儿墙压顶钢筋作暗装避雷带
(2)高层建筑暗装避雷网的安装
暗装避雷网是利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置。而将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个钢铁大网笼,也称为笼式避雷网。
对高层建筑物,要注意防备侧向雷击和采取等电位措施。
应在建筑物首层起每三层设均压环一圈。电工天下
可将结构圈梁钢筋与柱内充当引下线的钢筋进行连接(绑扎或焊接)作为均压环。
没有组合柱和圈梁的建筑物,应每三层在建筑物外墙内敷设一圈12mm镀锌圆钢作为均压环,并与防雷装置的所有引下线连接。
通过更好的正确安装避雷针希望能为更多朋友们的日常防雷生活做到更好,为大家的生活增添更多的安全保障。
如何安装避雷器
1、避雷器安装前未做交接试验,避雷器损坏后未被及时发现
因为以上原因,避雷器在雷击时起不到避雷的作用,雷电直接施加在配电变压器上导致击穿烧坏,所以避雷器在安装之前,必须首先核对其铭牌,其规范是否与安装地点的要求相符合,同时应对避雷器进行一次交接试验,其性能必须符合出厂标准,各种部件应完整无缺,瓷套无损伤,表面要洁净。
当避雷器安装固定以后,其上端接相线,下端接地保护线,切勿颠倒;相间距离不应小于安装设计规程的规定;避雷器在运行中应定期进行巡视和检查,注意瓷套是否完整,有无闪络痕迹;引线连接及接地是否牢固可靠。
按规定,每年雷雨季节之前,应将避雷器做一次预防性试验,不合格的要及时调换。
2、正反变换过电压损坏配电变压器
当变压器高压侧装有高压避雷器,而低压侧未装设避雷器时,防雷接地与工作接地共用一组接地装置,在配电变压器上产生的过电压分两种情况:
(1)正变换:
当低压侧遭受雷击时,通过变压器的次级绕组的冲击电流,将按变比感应电动势而使高压绕组的中性点电压升高,有可能发生绝缘击穿。
(2)反变换:
当高压侧遭受雷击时,经过避雷器的电流较大,在接地装置上产生电压降,这个压降同时作用在低压绕组的中性点上,并加到低压绕组上,通过电磁感应也会反馈在高压侧出现高电压,对星形接线的配电变压器,高压中性点上也会出现对绝缘有危险的过电压。
3、避雷器的接地引下线不符合规程要求,使雷电流不能泄入大地
调查发现,有的接地引下线采用绑线连接,天长日久,松动脱落。
有的接地引下线因外力破坏,丢失或被剪断。有的接地引下线连接不牢固。
避雷器动作时,将连接处烧断,不能起到避雷作用。
所以,安装避雷器的接地引下线时应采用焊接或螺栓连接。并经常进行巡视检查,发现松动或丢失,应及时处理。
引下线的选择原则:铜线不应小于16平方毫米,钢线不应小于25平方毫米。
4、接地电阻偏高,造成配电变压器损坏
在地势高的地带,电阻率较高。加之接地装置不合格,增大接地电阻,当雷电流通过避雷器经接地极向大地泄放时,由于接地电阻偏大,则阻碍雷电流泄放,一部分雷电流将向变压器或线路冲击,造成电气设备的损坏。
降低接地电阻后,在低压侧落雷时,能削弱"反变换电压"产生的电压幅值,减少受雷击的损坏,根据规定,容量100kVA及以上变压器的接地电阻不能大于4Ω,变压器每路出线重复接地点不应少于三个,其接地电阻值不大于10Ω;容量100kVA以下变压器的接地电阻不应大于10Ω,每路出线重复接地点不少于三个,其接地电阻值不大于30Ω;在山区要达到这个要求,一般都很困难,采用的办法是尽量增加接地极,延长接地线,并将接地极引入山沟、水塘中,或者采用富兰克林降阻剂等先进技术。
5、雷击时,雷电坡陡度太大
由于配电变压器防雷保护的阀型避雷器放电需要一定的时间,雷电流陡度太大,加在避雷器上的雷电压上升速度太快,避雷器阀片来不及放电,使雷电压直接加在被保护的配电变压器上,击穿绝缘造成烧坏。
为了防止出现这种现象,可在离配电变压器一基或二基电杆处,把高压线路的绝缘子铁脚良好接地,这样在雷击时,雷电压击穿绝缘子对地放电,可避免避雷器、变压器直接承受陡度太大的雷电流,确保配电变压器安全。
6、雷击区的配电变压器要适当更换位置
对于雷电来讲,制高点处刚好是最易受雷击或感应放电的地带。
因此,一般山区配置配电变压器除考虑负荷中心外,在处理好低压出线的同时,要尽量注意避开雷击区,不要将配电变压器安装在制高点处,并做好防雷措施。
    已访问

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有