安装避雷装置的6点注意事项
来源:电工天下时间:2016-11-30 07:27:59 作者:老电工手机版>>
安装避雷装置的注意事项:
1、避雷线一般都装在铁塔及钢筋混凝土杆的线路上,不要装在木杆线路上。
2、不允许用建筑物内部的钢筋作避雷装置的接地引下线。
3、在危险建筑物安装的避雷针,必须高出建筑物3m 以上。
4、避雷针的接地引下线,不可以在地面敷设过长。
5、避雷针的地线不可用铁管保护。
6、避雷器的地线不可作锐角弯曲。
附1,避雷针设置禁忌及安装注意事项
在安装避雷针的时候我们需要注意哪些,以及设置避雷针的禁忌是什么?
避雷针在以下几个方面是不允许设置的:
1、35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针,装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。
2、独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于三米。
3、严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。
避雷针安装注意事项:
1.所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
2.避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000。
3.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm。
4.焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
a:扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
b:圆钢为其直径的6倍。分享来自帕玛斯防雷科技。
c:圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
相关文章
避雷针避雷方法_避雷装置的组成
避雷针是如何避雷的,避雷针在雷暴期间的放电电流太小,把闪电引向自身,并沿着它流入大地,不让闪电电流窜到建筑物的各部分去,避雷装置一般地由接闪器、引下线和接地体三部分组成。
时间:2019-11-14 06:22:24
- 上一篇:如何选择接地方式?
- 下一篇:什么是浪涌电压?浪涌保护的注意事项