消火栓压力不高于0.5mpa是什么原因
来源:电工天下时间:2022-01-22 08:17:39 作者:老电工手机版>>
消火栓系统的静压和动压(出口压力)在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的国标中有明确规定,静压不应超过1.0Mpa,出口压力不应超过0.5Mpa。当出口压力超过0.7Mpa时,必须采用减压措施。
以下是常用的几种减压方式:
1、一般建筑的消火栓系统中减少出口压力的方式是在消火栓腔内增加不同孔径的减压孔板,这种方式只可以减少动压。
2、如果是高层建筑可采用分区供水的方式,将建筑内消防管道分高低区设置,低区压力较高,在供水主管道上设置两组减压阀,减压后管道内的静压和动压均会减少。
3、超高层建筑内可以通过减压水箱内实现分区(减压)供水。
这种方式可以同时减少静压和动压。
相关文章
消火栓按钮接哪几根线?
消火栓按钮接哪几根线?不带电话插孔型需要接四跟线,两跟启泵线接到消火栓泵控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器;带电话插孔型多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。
时间:2022-01-22 08:22:45
消火栓按钮接线示意图及实物接线图说明
消火栓按钮接线示意图及实物接线图说明,以海湾J-SAM-GST9123型消火栓按钮为例,介绍下消火栓按钮的接线方法,供大家参考。
时间:2022-01-22 08:20:13
消火栓按钮安装高度有哪些规范
消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
依爱消火栓按钮怎么接线?
依爱消火栓有两种,一种是EI6022,另一种是EI6023。接线要求:共需要4根线,2根信号线,2根启泵线;EI6022有四个接线端子,S+、S-接信号,COM、NO是常开点用来起泵。
时间:2022-01-22 07:58:16
室外消火栓泵有几种启动方式
消火栓泵是一种常见的消防设备,这种设备的启动方式一般有三种:直接按下消火栓泵按钮来启动:一共有四根电线连着消火栓泵按钮,其中两根用来启动消火栓泵,另外两根把信号反馈到按钮上。
时间:2022-01-22 07:57:10
消火栓系统联动控制的设计方式详解
消火栓系统联动控制的设计方式,在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-22 07:55:56
消火栓泵控制箱的工作原理是什么
消火栓按钮是否可以通过串联接回控制箱,以及消火栓泵控制箱的工作原理是什么?两台消火栓给水加压泵互为备用,当火灾发生时,按动任一消火栓箱内的启泵按钮或消防控制室,联动火灾报警系统报警。
时间:2022-01-22 07:54:05
地下消火栓与水泵接合器有什么区别
地下消火栓与水泵接合器有什么区别:1、地下消火栓的阀门和接口是一体的,没有手轮,缺少止回阀和安全阀。2、水泵接合器接口和阀门是独立法兰连接,且阀门有一个手轮,阀门前面安装有止回阀和安全阀。
时间:2021-12-13 14:12:38
- 上一篇:消火栓按钮安装高度有哪些规范
- 下一篇:消火栓按钮接线示意图及实物接线图说明