如何选择架空线路的路径(3)
来源:电工天下时间:2017-08-26 09:39:02 作者:老电工手机版>>
如何选择架空线路的路径?(第3页)
如何选择架空线路的路径?
路径的选择应符合下列要求:(1) 与农村规划相协调,与配电网络改造相结合。(2) 路径短,跨越和转角少,施工、运行和维修方便, 力求经济合理。(3) 不占或少占农田。(4) 避开洼地、冲刷地带以及易被车辆碰撞的地段。(5) 避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂 房、仓库、储存罐等。(6) 尽量靠近道路。
架空线路选线进行路径方案时考虑的几大因素
架空线路的路径选择,简称选线,是一项综合性和实践性很强的工作。路径选择得合理与否对线路设计是否合理有重要的作用。
架空线路的路径选择要求:
一、选线步骤
选线就是在线路起迄之间选出技术、经济合理的线路路径。一般分为室内选线和现场选线两步。
室内选线是在大比例尺寸的地形图(1:50000或更大比例)上进行选线。在图上标出起迄点、必经点,综合考虑各种条件,作出几个方案,经过比较保留两个比较好的方案。然后,向有关部门(邻近或交叉设施的主管部门)征求意见,签订协议。再到现场踏勘,验证图上方案是否符合实际,对建筑物密集地段进行初测。最后通过技术经济比较确定一个合理方案。
现场选线是把室内选定的路径方案在现场落实、移到现场,确定线路的最终走向。这一过程中还要注意到特殊杆位能否立杆。
二、选择路径的原则
DL/T5092—1999《110~500KV架空送电线路设计技术规程》中对路径选择有以下明确的要求。概述如下:
(1) 选择线路路径时应遵守我国有关法律和法令。
(2) 选择线路路径, 应认真作做好调查研究, 少占农田,综合考虑运行、施工、交通运输条件和路径长度等因素,与有关单位或部门协商,本着统筹兼顾,全面安排的原则进行方案比较,做到技术经济合理,安全适用。
(3)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、转角角度小、特殊跨越少、水文地质条件好、投资少、省材料、施工及运行方便、安全可靠。
(4)线路应尽可能避开森林、绿化区、果木林、防护林带、公园等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。
(5) 路径选择应尽量避免拆迁,减少拆迁房屋和其它建筑物。同时,线路应尽量避开重冰区、不良地质地段,以减少基础施工量。
(6) 耐张段的长度,一般采用3~5Km。对于超高压输电线路和运行、施工条件许可时,可适当延长。高差或档距相差非常悬殊的山区和重冰区,应适当缩短。
(7) 有大跨越的输电线路,其路径方案应结合大跨越的情况,通过综合技术经济比较确定。跨越点应尽量避开河道不稳定、地质不良、土地易流失等影响安全运行的地带,否则应采取可靠措施。
三、初勘
初勘是按在图上所选定的线路路径到现场进行实地勘测,检验它是否与搜集到的情况相符,并决定方案的取舍。
初勘工作一般由设计、施工和运行单位的相关人员集体进行。初勘工作阶段需完成以下几项工作内容。
(1)核对图上选线的实际位置,将最新变化情况增补在地形图上。
(2)了解沿线的地形、地质、地物、水文等情况。收集沿线的气象资料,同时要了解沿线道路、交叉跨越、建筑物、林木等情况。
(3)对可能影响路径方案的复杂地段,需进行重点踏勘。例如:进出线走廊、特殊跨越处、城镇拥挤地段、交通困难区、恶劣气象地段等。
相关文章
导线线管配线怎么选择加工?
有关导线线管配线的选择与加工方法,线管配线有明配和暗配两种,线管配线包括线管的选择、线管的加工、配管和穿线等四个工序,导线管的选择与导线管的加工方法与注意事项。
时间:2020-02-02 12:54:22
电力线路杆塔倒塔的原因分析
【电力线路杆塔倒塔的原因分析】资深电力电工分析电力倒塔的原因,电力线路杆塔倒塔的原因有哪些,有关电力线路杆塔中直线塔与耐张塔的作用,以及发生杆塔倒塔的原因,一起
时间:2017-06-06 16:22:02
8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用
【8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用】在配电线路中的接线有哪些类型,配电线路接线有普通拉线,人字拉线两侧拉线,四方拉线及水平拉线等,不同的拉线类型,有不同的
时间:2017-06-06 15:59:46
电力线路检修维护施工工具清单
【电力线路检修维护施工工具清单】电力线路施工工具清单,电工作为电力行业不可缺少的工种之一,在维护和检修电路时,电工常用的工具分为通用工具、线路安装工具和设备装修工具三大类。
时间:2017-06-06 15:23:57
变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施
有关变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施,变电设备引起的故障,变压器绝缘性能下降、气体压力升高,供电线路引发的事故,变压器中性点接地断线,控制电路和控制设备引起的故障。
时间:2016-10-23 12:16:29
电气设备选择有什么原则吗?
有关电气设备选择的一般原则,如何选择电气设备,按工作环境及正常工作条件选择电气设备,按工作电压选择电气设备的额定电压,按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定等原则。
时间:2016-10-18 15:45:26
输电线路与电气设备的防雷措施详解
有关输电线路与电气设备的防雷措施详解,电气设备的防雷,主要对直击雷、雷电感应、雷电侵入波等采取适当的防雷措施,装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。
时间:2016-10-14 14:34:09
室内供电线路配置器材选择及电源线的分类与规格尺寸
有关室内供电线路配置器材选择,电源线的分类与规格尺寸,电源线分为塑铜线、护套线等,电源线的常规尺寸,常用的铜芯电线,截面规格有1.5mm、2.5mm、4mm、6mm、10mm、16mm、20mm、25mm。
时间:2016-08-30 18:48:12