铝合金电缆桥架尺寸与允许偏差的范围大小
来源:电工天下时间:2019-11-20 09:39:52 作者:老电工手机版>>
有关铝合金电缆桥架尺寸允许偏差的规定,以及铝合金电缆桥架厚度与偏差范围大小是多少,很多电工朋友不是很了解,这里就简单介绍下铝合金电缆桥架的尺寸偏差的允许范围,供大家学习参考。
一、铝合金电缆桥架的尺寸允许偏差的规定
1、直通、弯通的宽度偏差:宽度不大于400mm时,±2mm;宽度大于400mm时,±3mm。
2、直通的单件长度偏差:当长度为2、3m时,±3mm;当长度为4、6mm时,±4mm。
3、铝合金电缆桥架其它构件的尺寸偏差:按《一般公差线性尺寸的未注公差》GB/T1804标准C级的规定
二、铝合金电缆桥架厚度与偏差范围
1、桥架梯棍采用整体方型结构,厚度不小于2.5mm,梯棍间距不得大于225mm。
2、材料要求与标准
1)铝合金桥架应采用优质铝合金,符合CECS106铝合金电缆桥架技术规程要求。
2)铝桥架用铝合金型材应符合GB/T5237-93标准3.1中合金牌号LD-31(6063)的规定,供应状为T5(RCS),精度等级为普通级。
3)铝桥架用铝合金板材应符合GB10569中牌号5052(LF2)的铝合金板材,供应状态为O(M)或HX4(Y2)。
附,铝合金电缆桥架常用规格。
常用规格主要为:100mm*50mm、150mm*100mm、200mm*100mm、300mm*100mm、400mm*100mm、400mm*150mm等。
1、铝合金槽式桥架
槽式桥架采用1060铝板制作,该铝板铝含量高达99.6%以上,无论是导电性,耐磨性能都非常有优势,常用于室外安装较多。
铝合金的主要优势:防生锈、耐腐蚀、寿命强、重量轻,防止户外刮风下雨,如果用其他材质容易导致生锈,对盒里电缆造成损伤,所以如果室外安装建议选择铝合金材质。
2、铝合金梯式桥架
铝合金梯式桥架外观看上去非常漂亮,结构也十分简单,铝合金表面喷砂氧化生产一层天然氧化保护膜,对大气和化学介质具有很强的耐腐蚀能力,轻巧的重量更便于施工人员的安装效率,承载着密集的电缆,突出梯式桥架的优势,如发生电缆损坏都可以直接用肉眼找出问题处及立刻采取措施,散热性能也非常好。
3、铝合金托盘式桥架
铝合金托盘式桥架具有抗磨、耐磨、防水等等高性能,托盘式底部打孔,散热,透气性能较好,外部光滑清晰,安装方便,因为铝合金材质比镀锌材质轻50%以上,铝合金材质拥有钢制桥架和喷塑桥架的性能结合,使用寿命是钢制桥架的5倍以上。
以上就是铝合金电缆桥架尺寸与允许偏差的范围大小的全部内容,希望对大家有所帮助。
相关文章
电缆敷设前进行哪些检查?
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些
与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求
有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作
分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法
有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求
有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
桥架与线槽的外观区别详解
有关电缆桥架与线槽的区别,二者之间的区别不止一种,这里只介绍桥架和金属线槽的外观区别,桥架有镀锌、喷塑、镀锌+喷塑等多种类型,而线槽貌似只有镀锌这一种。
时间:2020-06-03 11:59:26