电气设备接地常识:工作接地与保护接地
来源:电工天下时间:2019-12-02 10:16:20 作者:老电工手机版>>
有关电气设备接地的小常识,电气设备某个部分与大之间作良好电气联接称为接地,按接地作用分有保护接地和工作接地两种,接电气设备接装置和大之间电阻称为接地电阻,装设接地装置的要求,降低土壤电阻率的方法。
工作接地与保护接地
电气设备某个部分与大之间作良好电气联接称为接地。
与大土壤直接接触金属导体或金属导体组称为接体:联接电气设备应接部分与接体金属导体称为接线;接体和接线统称为接装置。
电气设备接目主保护人身和设备安全,所有电气设备应按规定进行可靠接。
1、接分类
按接地作用分有保护接地和工作接地两种。
1)保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备金属外壳与接装置联接方式称为保护接。
当人体触及到外壳已带电电气设备时,接体接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接体进入大,很小部分流过人体,不致对人生命造成危害。
2)保证电气设备正常和事故情况下可靠工作而进行接称为工作接,如中性点直接接和间接接以及零线重复接、防雷接等都是工作接。
2、接电阻
接电气设备接装置和大之间电阻称为接电阻,包含五个部分:
1)电气设备和接线接触电阻。
2)接线本身电阻。
3)接体本身电阻。
4)接体和大接触电阻。
5)大电阻。
不同电气设备对接电阻有不同要求:
1)大接短路电流系统R≤0.5Ω
2)容量100kVA以上变压器或发电机R≤4 Ω
3)阀型避雷器R≤5 Ω
4)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱接R≤30 Ω
准确数字参照相关技术规范要求
3、装设接地装置的要求
1)接线一般用40mm×4mm镀锌扁钢。
2)接体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。
3)接体顶端距面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢根数视接体周围土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根间距为3~5m
4)接体距建筑物距离1.5m以上,与独立避雷针接体距离大于3m。
5)接线与接体联接应使用搭接焊。
4、降低土壤电阻率方法
1)改变接体周围土壤结构: 接体周围土壤2~3m范围内,掺入不容于水、有良好吸水性物质,如木炭、矿渣等,可使电阻率降低到原来1/5~1/10。
2)用食盐、木炭降低土壤电阻率: 用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm食盐,共5~8层。铺好后打入接体。此法可使电阻率降至原来1/3~1/5。
3)用长效化学降阻剂: 此法可使土壤电阻率降至原来40%。
5、接电阻测试检查:
电气设备接电阻应每年春、秋两季雨水较少时各测试一次,确保接合格。
一般采用专门仪表(如ZC-8接电阻测试仪)测试,也可采用电流表-电压表法测试。
检查内容:
(1)联接螺栓是否松动、锈蚀。
(2)面以下接线、接体腐蚀情况,是否脱焊。
(3)面接线有无损伤、断裂、腐蚀等。
相关文章
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
电气设备检修时挂接地线的10个要求
电气设备检修时挂接地线的10个要求,工作之前必须检查接地线,挂接地线前必须先验电,在工作地点两段两端悬挂接地线,电气设备检修挂接地线,按不同电压等级选用对应规格的接地线。
时间:2020-01-31 07:32:07
电气设备接地装置运行维护注意事项
电气设备接地装置运行维护注意事项,使用维护电气设备中的误区,包括损坏的二极管继续使用,未按季节温度变化调整电解液等,电器设备接地装置运行内容,以及对运行维护人员的要求等。
时间:2019-12-21 08:10:34
电气设备接地接零关键部位说明
电气设备接地接零关键部位,电气设备的哪些部位应进行接地或接零,电气设备的传动部分,配电箱、屏、柜及控制台的框架,室内外配线用的金属管,金属外壳或架构,均应接地或接零。
时间:2016-10-23 11:15:34
电气设备保护接零时如何重复接地?
有关电气设备保护接零时如何重复接地的问题,当电气设备采用保护接零时,零线应在哪些地方重复接地,零线重复接地的主要地点,包括电缆和架空线路引入车间或大型建筑物内的总配电装置处等。
时间:2016-10-23 08:32:59
漏电保护器保护的电气设备外壳接地的一般要求
漏电保护器保护的电气设备外壳接地的一般要求,漏电保护器所保护的电气设备的外壳都应接地,对设备外壳接地的一般要求,所保护设备的金属外壳的接地,最好与电源中性点的接地分开。
时间:2016-10-23 05:41:58
电气设备接地防止雷击与静电危害的保护措施
电气设备接地防止雷击与静电危害的保护措施,电气设备接地的作用和要求,电气设备接地技术原则和技术要求,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,防止电击,防止雷击与静电危害。
时间:2016-10-22 20:38:36
电气设备保护接地安装实施要求
有关电气设备保护接地实施过程注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,电气设备保护接地需注意的问题,在实施保护接地时,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。
时间:2016-10-22 15:46:42
- 上一篇:电气设备过热怎么办?
- 下一篇:智能化电气设备系统有何优势?