机房工程施工有哪些要求
来源:电工天下时间:2020-02-11 14:58:47 作者:老电工手机版>>
有关机房工程施工的要求,机房工程施工的注意事项,包括机房装修子系统注意事项,机房配电子系统注意事项,机房空调子系统注意事项,机房防雷、接地子系统注意事项。
机房工程的施工要求
1、机房装修子系统注意事项
(1)防静电地板接地环节处理不当,导致正常情况下产生的静电没有良好的泄放路径,不但影响工作人员身体健康,甚至烧毁机器。
(2)装修过程中环境卫生,空气洁净度不好,灰尘的长时间积累可引起绝缘等级降低、电路短路。
(3)活动地板下的地表面没有做好地台保温处理,在送冷风的过程中地表面因地面和冷风的温差而结霜。
(4)活动地板安装时,要绝对保持围护结构的严密,尽量不留孔洞,有孔洞如管、槽,则要作好封堵。
(5)室内顶棚上安装的灯具,风口,火灾控测器及喷嘴等应协调布置,并应满足各专业的技术要求。
(6)电子计算机机房各门的尺寸均应保证设备运输方便。【机房工程施工的注意事项】
为防止机房内漏水,现代机房建设常常设计安装漏水自动检测报警系统。
安装系统后,一旦机房内有漏水的出现,立即自动发出报警信号,值班人员立即采取措施,可避免机房受到不应有的损失。
2、机房配电子系统注意事项
(1)为保证电压、频率的稳定,UPS必不可少,选用UPS应注意以下事项。
①UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
②切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
③UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。【机房工程施工有哪些要求】
④UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
⑤适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔3个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。
⑥对于多数小型UPS,上班再开启UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。
⑦UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。
(2)配电回路线间绝缘电阻不达标,容易引起线路短路,发生火灾。
(3)机房紧急照明亮度不达标,无法通过消防验收,发生火灾时易导致人员伤亡。
3、机房空调子系统注意事项
(1)空调用电要单独走线,区别于主设备用电系统。
(2)空调机的上下水问题:设计中机房上下水管不宜经过机房。
(3)机房空调机的上下水管应尽量靠近机房的四周,把上下水管送到空调机室。上下水管另一端送至同层的卫生间内。空调机四周用砖砌成防水墙,并加地漏。
4、机房防雷、接地子系统注意事项
在北京机房建设提示在机房接地时应注意如下两点:
(1)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。
(2)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。电工天下
机房接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1Q,并应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止地电位反击措施。
机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。
相关文章
电气工程管内穿线的质量标准
在进行电气工程施工时,穿线时要遵守什么样的质量标准,需要视项目类型区别对待,三相或单相交流单芯电缆,不能单独穿于钢导管内,一般项目盒内穿线时要注意的问题很多,下面具体来看下。
时间:2022-08-05 12:07:21
电气工程中管内穿线的工艺流程说明
在电气工程施工中,怎么进行管内穿线,需要正确掌握管内穿绝缘导线安装施工的工艺流程,选择好导线,掌握好清扫管路的方法,然后开始穿带线操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:47:44
电气工程管内穿线施工方法详解
在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
弱电工程包括哪些项目
首先,需要弄明白什么是弱电工程,才能搞清楚弱电工程的包含项目有哪些,弱电和强电从原理作用上很容易区分,一般强电用于动力能源,弱电用于信号通讯,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:38:03
弱电工程中线缆接头的接线盒法
弱电工程中线缆接头的接线盒法,接线的基本要求为:接线盒、接线柱内只允许一根导线连接,每一根电线都要串线管保护。由于弯曲与移位的需要,筒灯的尾端需要用蛇皮管保护。
时间:2021-12-08 06:17:28
弱电工程中线缆接头的压线帽接线法
在弱电工程施工中,对线缆接头的处理方法,标准的线缆接头法是压线帽接线法。这种方法是最安全、最标准,也是最实用的线缆接头方法。
时间:2021-12-08 06:16:16
弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法
弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法,最简单的方法:先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。这种接头方法,要求进行接头时,线缆主线导体至少裸露6~10cm,副线在主线上缠绕6-8圈左右。
时间:2021-12-08 06:14:46
金属线槽与电缆桥架的施工要求
有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 11:40:32
- 上一篇:直流绝缘监视装置接线图及工作原理
- 下一篇:地面插座怎么安装?地面插座安装图例