直埋敷设电缆口诀与电缆敷设施工要求
来源:电工天下时间:2019-12-15 17:32:24 作者:老电工手机版>>
有关直埋敷设电缆口诀与电缆敷设施工要求,直埋敷设电缆口诀的主要内容,直埋敷设电缆线,沟深跨越冻土层,电缆上盖层细土,然后笼盖庇护板,直埋敷设电缆口诀的使用说明,供大家学习参考。
直埋敷设电缆口诀与电缆敷设施工要求
直埋敷设电缆口诀:
直埋敷设电缆线,沟深跨越冻土层。
一般最浅点七米,机耕农田须一米。
沟底优秀软土层,否则展层细沙土。
地势凹凸有升沉,沟底顺势要平缓。
拐转弯曲率半径,电缆外径十五倍。
电缆上盖层细土,然后笼盖庇护板。
回填素土须夯实,地面路径设标桩。
使用说明:
直埋敷设电缆时应知足以下要求:电缆的埋设深度,即直埋电缆沟的开挖深度要跨越当地最冷年度冻土的厚度,一般情况沟深很多于0.7米。
而在冻土层以下时温度变化较缓慢,所以对延长电缆尽缘的使用寿命有益。直埋电缆沟经过机耕农田时,为确保机耕时不会危险电缆,沟深须到达1米以上。
直埋电缆沟的沟底要有优秀的软土层,须平整无坚硬物资。否则应在沟底展一层厚100毫米的细土或细砂子。
在地势凹凸不服的地带,直埋电缆沟应顺势抬高和下降,而且在抬高或下降的转折处要做成年夜圆弧形,以利于平缓地过渡,避免对电缆的折曲损伤。
电缆线路走向转弯时,因电缆转弯时的曲率半径为电缆外径的15倍,所以直埋电缆沟要挖成弧形弯。
电缆敷设后,上面笼盖一层厚100毫米的细土,然后再笼盖预制好的混凝土庇护板,回填素土,夯实。
在地面上按划定,沿电缆直埋路径装设标桩、警告标志。
相关文章
电缆敷设前进行哪些检查?
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些
与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求
有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作
分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法
有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求
有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
导线固定管卡敷设方式与安装图解
导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
- 上一篇:电缆(线)保护管敷设规定_现场分线箱安装规定
- 下一篇:电缆直埋敷设的操作规定