不锈钢电缆桥架选型设计原则与步骤分享
来源:电工天下时间:2020-02-11 14:05:59 作者:老电工手机版>>
有关不锈钢电缆桥架选型设计原则与步骤,不锈钢电缆桥架选型设计时,需要确定环境条件,确定走向,计算荷重,安装电缆桥架的层次和层间距离,确定电缆桥架的固定方式,选择不锈钢电缆桥架等。
不锈钢电缆桥架的选型设计步骤
1、确定环境条件
环境条件一般有三种,一种是腐蚀环境;二是一般环境,即正常环境;三是特殊环境。
2、确定走向
根据总平面布置图,结合工艺管线、水管线、蒸汽管线等具体情况,确定电缆桥架的最佳路径。
在室内,可沿墙、柱、梁、楼板和钢结构走;在室外尽可能地沿工艺管架的一侧架设,若无工艺管架可依靠,只能自立支柱。
3、计算荷重
计算在不锈钢电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的总质量,并使其小于允许载荷。
但下列不同的电压或不同用途的电缆不宜敷设在同一电缆桥架上:
1)1kv以上及1kv以下的电缆;
2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆; 3)应急照明和其他照明的电缆; 4)强电和弱电电缆。
如受条件限制而必须安装在同一桥架上,应用隔板隔开。
4、安装电缆桥架的层次和层间距离
电缆桥架从上到下的层次排列依次为:计算机电缆、屏蔽电缆、一般控制电缆、低压动力电缆、高压动力电缆、特高压动力电缆。
这种排列方式不仅有利于屏蔽干扰,冷却电缆而且便于施工。
电缆桥架多专业多层次架设时,为便于电缆抽换,在确定电缆桥架的层间距离应加以验算,保证在同一支架上敷设多根电缆时,能够进行里外移动和更换电缆。
通常各层电缆桥架电缆的层次距离为:控制电缆≥200mm;动力电缆≥300mm;机械化敷设电缆≥400mm。
5、确定电缆桥架的固定方式
根据电缆走向及安装地点的环境,确定电缆桥架的固定方式。如:悬挂式、直立式、侧壁式、混合式等,其中悬挂式和直立式均可采用单侧固定或双侧固定。
6、选择不锈钢电缆桥架
根据电缆桥架的安装环境、电缆的载荷以及电缆桥架的载荷曲线,来确定桥架的类型和规格、立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次及立柱的长度。
各类弯通和附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架相配套。
支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距德等条件配置,并应满足载荷的要求。
其实连接件和紧固件是成套的,一旦连接件确定了,紧固件也就确定了。
7、选择不锈钢电缆桥架盖板
8、画出电缆桥架平面布置图、剖面图,最好画出空间布置示意图,列出材料表。
相关文章
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电缆敷设前进行哪些检查?
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些
与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求
有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作
分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法
有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求
有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03