镀锌钢管暗配

金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

1、镀锌钢导管螺纹连接处或导管与接线盒、插座盒、开关盒连接部位采用专用接地卡固定跨接线,其跨接铜芯软导线截面积不小于4mm2;

2、镀锌钢导管不得套管熔焊连接。


电线管暗配
电线管集中在梁的局部,影响梁的有效断面,要求分开设置,保持一定间距。


电线管暗配
多根电线管墙面暗敷,要求管间分开留有间距并固定牢固。土建抹灰外挂钢丝网,防止墙面裂缝。

电线管暗配---接线盒安装
1、金属接线盒多为冷镀锌,混凝土内暗埋应做防锈处理;
2、非镀锌钢管内壁应做防腐处理。

电线管暗配---接线盒安装
1、并排接线盒间留有1-1.5cm间隙,方便安装开关插座面板;
2、KBG钢管、紧定钢管、螺纹连接钢管、PVC管等进箱、盒应用专用锁紧接头。

电线管暗配---错误做法

电管暗配
1、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,槽宽和槽深均比管外径大5mm为宜,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
2、暗配电管固定牢固,固定点间距不大于1000mm。

    电线管暗配电气施工相关的文章
    • 机房工程施工有哪些要求

      机房工程施工有哪些要求

      机房工程施工的要求,机房工程施工的注意事项,包括机房装修子系统注意事项,机房配电子系统注意事项,机房空调子系统注意事项,机房防雷、接地子系统注意事项。

      时间:2020-02-11 14:58:47

    • 电气施工图纸设计完成出图要求

      电气施工图纸设计完成出图要求

      有关电气施工图纸设计完成出图要求,电气施工图纸设计出图说明,电气施工图纸设计包括供电总平面图、变配电站图、动力平面图和系统图、照明平面布置图和系统图、建筑防雷平面图等。

      时间:2020-02-11 14:54:23

    • 电气安装工程师15条岗位职责

      电气安装工程师15条岗位职责

      有关电气安装工程师15条岗位职责,电气安装工程师的技术岗位要求,电气安装工程师全面对项目经理负责,能组织、协调、管理安装与运行团队,负责组织电气设备的进场开箱验收等。

      时间:2020-02-11 14:05:57

    • 电气设备绝缘试验与特性试验方法详解

      电气设备绝缘试验与特性试验方法详解

      有关电气设备绝缘试验与特性试验方法,电气设备要做哪些试验,包括绝缘试验与特性试验,绝缘试验查找二种类型的绝缘缺陷,分为集中性缺陷、分布性缺陷两种。

      时间:2020-02-09 08:28:35

    • 单相电气设备通用安全要求详解

      单相电气设备通用安全要求详解

      单相电气设备通用安全要求,单相电气设备的安全措施,单相电气设备包括照明设备、家用电器、小型电动工具、小电炉及其他小型电气设备,电气照明的类型与安全措施,手持电动工具和移动式电气设备的安全要求。

      时间:2020-02-09 08:26:57

    • 低压电气设备安全操作的八项稳妥措施

      低压电气设备安全操作的八项稳妥措施

      低压电气设备安全操作的八项稳妥措施,常用的低压电气设备的安全操作措施,低压电气设备操作前,必须核对设备的名称编号正确,对设备进行绝缘测量和悬挂接地线时,必须验明设备确无电压。

      时间:2020-02-09 08:25:56

    • 防爆电气设备的防爆型式详解

      防爆电气设备的防爆型式详解

      防爆电气设备的防爆型式,爆炸性混合物产生爆炸的条件,基本防爆型式共计11种,许多防爆电气产品在一个产品中会采用多种防爆保护方法,采取适当的措施,使三个条件不同时具备即可达到防止爆炸的目的。

      时间:2020-02-09 08:23:19

    • 增安型电气设备技术要求与安全运行

      增安型电气设备技术要求与安全运行

      有关增安型电气设备技术要求与安全运行,增安型电气设备的安全性在很大程度上决定于设备运行的温度,确保电气设备运行时不超过其极限温度,需要在设备使用中增加各种方式的保护控制装置。

      时间:2020-02-09 08:16:13

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有