有关家庭装修电工施工规范,强弱电安装质量检验方法,施工现场临时电源的具体要求,所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接,家装电工施工时,电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13MM以上。
家庭装修电工施工规范
施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。
电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。
各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。
空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4M2的电源线,照明线采用1.5~2.5M2的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5M2的电源线。其它供电负荷参照此标准。
所有入墙电线采中20的PVC阴燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 【家庭装修电工施工规范_强弱电安装质量检验方法】
特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。
地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。
电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热.水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。
电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13MM以上,(墙上开槽深度>33MM)
经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:2.5水泥沙浆封闭,封避砼表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。
空调电源采用16A=孔插座,在儿童可触摸的高度内(1.5M以下)应采用带保护门的插座,卫生间.洗漱间.浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于1.3M,并远离水源,为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。
各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,并设置相应的电视.电话.多媒体.宽带网等插座。
开关线盒一般离地1.2米,一个房间一个多用插座。
所有插座.开关要高于地面300MM以上,同一房间内插座.开关高度一致(高度差<5MM并列安装是高度差<1MM,并且不会被推拉门,家具等物遮挡.
跷板开关安装方向一致下端按入为通,上端按入为断.插座开关.面板紧固时,应用配套的螺钉,不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底合.
有金属外壳的灯具,金属外壳可靠接地: 火线应接在螺口灯头中心触片上;射灯发热量大,应选用导线上套黄腊管的灯座, 接好线后,应使灯座导线散开.
音响.电视.电话.多媒体.宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与源线的铺设方法相同,(电工天下 www.dgjs123.com)(避开强电线路)其插座或线盒与电源插座关列安装,但强弱线路不允共套一管,其间隔距离为500MM以上。
音响线出入墙面应做底盒,位置在音箱背后,墙面不允许有明线。不用时,音响可放入底盒,盖上面板。
如果客户没有特殊要求,应将所有房间的电话线并接成一个号码。如果楼层有配号箱,应将电话线接通到配号箱内。多芯电话线的接头处,套管口子应用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。
强弱电安装质量检验方法
弱电线须采用短接一头,在另一头测量通断的方法,电源插座采用220V灯光测试通断,用兆欧表测量线间绝缘强度,线间绝缘强度>0.5MQ。电话线接头必须专用接头
相关文章电气工程管内穿线施工方法详解

在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
消火栓按钮安装高度有哪些规范

消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
金属线槽与电缆桥架的施工要求

有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 11:40:32
家庭插座开关安装高度与安装要求

家庭插座开关安装高度与安装要求,家庭插座开关安装多高,有哪些要求,插座开关的安装高度,包括墙壁插座安装高度,墙壁开关安装高度,两孔插座怎么接线,三孔插座怎么接线,三相四线制四孔插座接线等。
时间:2020-02-28 09:33:23
住宅机房工程电气设计规范条文说明

住宅机房工程电气设计规范条文,住宅机房工程电气设计的一般规定,住宅机房控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等,弱电间及弱电竖井与电信间的电气设计规范。
时间:2020-02-11 16:07:48
五孔开关插座怎么安装?五孔开关插座安装规范

五孔开关插座的安装规范,五孔开关插座怎么安装,插座的安装高度应符合电工行业标准设计规范来订的要求,一般的室内插座距地面不会小于1.3m,单相双孔播座、单相三孔插座与三相四孔插座的安装接线规范。
时间:2020-01-08 16:41:04
家庭电路施工安装图说明

有关家庭电路施工安装图解,掌握家庭主要电路的施工安装方法,非常详细的家庭电路安装图文教程,需要的朋友参考下。
时间:2020-01-07 06:32:37
电气现场施工规范要求与施工图文教程

电气现场施工规范要求与施工图文教程,包括一级配电箱、三级配电箱、三级配电箱内部等的现场施工要求,电气现场施工的注意事项,避免电气设备以及电气施工规范引起的事故的发生。
时间:2019-12-15 17:28:59
- 上一篇:家装选什么铜线,家装铜线单股还是多股好
- 下一篇:家庭装修电线布线方法大全