>首页 > 电工仪表 > 电能表>互感器电表电度计算方法 正文

互感器电表电度计算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-25 09:21:23

有关互感器电表电度的计算方法,电度表只接电流互感器,380V计量一般不使用电压互感器电度表既接电流互感器又接电压互感器,6kv及以上的计量将使用电压互感器。

互感器电表电度的计算方法

如下图:

互感器电表电度计算方法

一、电度表只接电流互感器(380V计量一般不使用电压互感器)

只要知道电流互感器的变比,如:Kct =150/5=30,则该电度表的计算方法:

本月电度=(本月止度-上月起度)X Kct或本月电度=(本月止度-上月起度)X 30

二、电度表既接电流互感器又接电压互感器。(6kv 及以上的计量将使用电压互感器)

假如电流互感器的变比 Kct=300/5 =60 电压互感器的变比Kpt=10000/100=100

计算电度表的倍率:C=KctXKpt=60X100=6000

则该电度表的计算方法:本月电度=(本月止度-上月起度)X C 或本月电度=(本月止度-上月起度)X 6000

比如互感器是100/5,电度表显示数字是105。那么,就是100除以5=20, 再105乘以20=2100WH,而2100为实际用电量,即:2100(度)。不管互感器多大,都是以互感器的一次电流除以二次额定电流得出的商,再乘以电度表显示数字,其结果就是实际用电量。电流互感器代号缩写为CT。

电流互感器的倍率按第一条计算,电压互感器的倍率是初级输入电压除以100,举例某电压互感器一次侧电压110KV,110KV/100V=1100,此时按电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,则电表走一个字也就是一度电,实际用电量为1100x40=44000Kwh。

总结:电压互感器只有高压计量时才会采用,高压计量用的电度表统一为电流5A,电压100V.而低压计量(通常用230V/400V表示)是不会有电压互感器。

    相关文章
    • 反转电能表无功电能计算公式详解

      反转电能表无功电能计算公式详解

      有关反转电能表无功电能的计算公式与计算方法,感性无功和容性无功的方向是相反的,供电部门为了限制客户反向倒送无功,会将正向和反向输送的无功电能绝对值相加。

      时间:2021-05-25 09:36:04

    • 三相三线电度表cos=1时向量图

      三相三线电度表cos=1时向量图

      三相三线电度表cos=1时的向量图,当COSΦ=1时 Φ=0° P=√3IU,具体见向量图中所示。

      时间:2021-05-25 09:21:15

    • 三相有功电度表接线图示例

      三相有功电度表接线图示例

      分享一个三相有功电度表的接线图,此为电表接线示意图,接电源侧与负荷侧的电表接线方法,需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-25 09:21:06

    • 单相电度表接线图接线方法

      单相电度表接线图接线方法

      分享下单相电度表的接线方法,单相电度表的二个接线图,供大家参考。

      时间:2021-05-25 09:21:03

    • 电度表型号大全_电度表基本电流与额定电流

      电度表型号大全_电度表基本电流与额定电流

      电度表的常见型号,电度表型号及含义是什么,电度表型号用字母和数字的排列来表示,电度表的基本电流和额定最大电流,以及三相四线电度表的读法,供大家参考。

      时间:2021-05-25 09:20:59

    • 穿心式电流互感器与三相电表接线图及注意事项

      穿心式电流互感器与三相电表接线图及注意事项

      有关穿心式电流互感器与三相电表的接线方法,三相电表在配合互感器使用时,其接线方法相对复杂一点,三相电表上有10个接线端子,与穿线式的电流互感器怎么接线,这里分享一个穿心式电流互感器与三相电表接线图,供大家参考。

      时间:2020-11-10 05:52:51

    • 互感型电表接电流互感器时怎么读电表度数

      互感型电表接电流互感器时怎么读电表度数

      有关电表度数的读法,电表有多种连接方式,直接接入式连接与经电流互感器式连接,这里介绍了互感型电表接电流互感器时电表度数的读法,互感型电表用电度数的计算方法,一起来了解下。

      时间:2020-08-16 10:39:55

    • 家用电表怎么看度数,家用电度表的容量怎么选择

      家用电表怎么看度数,家用电度表的容量怎么选择

      有关家用电表的相关知识,介绍了家用电表应该怎么看度数,家用电表有直进式、经互感器连接式,以及智能电表等,应该怎么来看电表度数,以及家用电度表的容量选择方法,一起来看下。

      时间:2020-08-08 12:15:50

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有