有关电流表的使用问题,在配电箱上的电流表为什么用2.5平方电线,在选择电线时的具体要求是什么,如果实际电流是100A,就需要电流互感器来一起搭配使用,一起来看下。

配电箱上电流表用2.5平方电线

一般配电箱上的电流表有两种接线方式,电流比较小的直接与电源线串联来测试电流的大小。电流比较大,如果实际电流是100A,就需要电流互感器来一起搭配使用。

电流表的量程是200/5,电流互感器的匝数比也要是200/5。电流互感器匝数比必须和电流表的比例一致,否则电流表的读数将不准。

将电源线穿过电流互感器的中心,电流互感器的输出端子接到电流表两段。电流互感器的s2端子需要接地,电流互感器不容许开路。

检测电流为100A,通过电流互感器的40倍的变比到电流表的电流为2.5A,2.5平方电线导流量为20A,20A要远远大于2.5A。

因此,电流表接线用2.5平方电线没有问题。 

    相关文章
    • 电流表与电压表怎么用,电流表与电压表使用注意事项

      电流表与电压表怎么用,电流表与电压表使用注意事项

      电流表与电压表的使用注意事项,搬运和拆装电表时轻拿轻放,电表接入电路之前,预先估计电路中待测量的电流、电压等是否在电表最大量程内,电表的指针须经常注意作零位调整。

      时间:2021-05-25 09:21:27

    • 交流电流表测量单相交流电流怎么接线,附正确接线方法

      交流电流表测量单相交流电流怎么接线,附正确接线方法

      交流电流表测量单相交流电流的接线方法,图 (a)所示为交流电流表的直接接入法,图(b)所示为带电流互感器的交流电流表接入法,各种接线方法的测量范围不尽相同。

      时间:2020-11-26 13:49:57

    • 钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项

      钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项

      钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项,钳形电流表不需要断开电路即可直接测量交流电流,包括外观检查与指针调整,使用钳形电流表的注意问题。

      时间:2020-11-26 13:36:12

    • 一例电流表的接法实物图,附电表接线相关说明

      一例电流表的接法实物图,附电表接线相关说明

      有关电流表的接线方法,电流表与电压表经电流互感器接入,具体的接线方式是什么样的,来看下接线实物图,哪几根线应接电源,哪几根接入电压表,一起来学习下。

      时间:2020-11-26 13:32:31

    • 磁电式电流表的读数方法,磁电式电流表的读数原理

      磁电式电流表的读数方法,磁电式电流表的读数原理

      有关磁电式电流表的知识,介绍了磁电式电流表的读数方法,怎么对磁电式电流表进行读数,有几种常用的读数方法,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-08-10 13:43:26

    • 什么是电流表,电流表的结构与作用

      什么是电流表,电流表的结构与作用

      有关电流表的结构与作用,电流表分为交流电流表、直流电流表和交直流电能表三大类,这三种电流表的机构组成与作用说明。

      时间:2020-07-30 09:46:33

    • 电流表、直流电流表与交流电流表的作用说明

      电流表、直流电流表与交流电流表的作用说明

      直流电流表与交流电流表的作用,电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种,直流电流表是用来测量直流电路中电流大小的仪器,交流电流表的分类与原理。

      时间:2020-07-08 09:23:37

    • 设置直流电流表分流器的方法

      设置直流电流表分流器的方法

      如何设置直流电流表分流器,对于不同大小范围的电流测量,在电流表内设置专用分流器或采用外附分流器,直流电流表用于直接测量微安或毫安数量级的电流。

      时间:2020-07-08 09:20:16

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有