三相断路器的型号含义说明(2)
来源:电工天下时间:2020-07-08 09:04:19 作者:老电工手机版>>
三相断路器的型号含义说明(第2页)
补充:
GW-110(III)W-630、G------隔离开关
W------户外使用
110---------适用于额定电压为110KV的系统中
(Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号)
630---------适用于额定电流在630A以下的系统中
GN22-10/2000、
G------------隔离开关
N------------户内使用
22-----------设计序号
2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中
SW2-110II
S-------------少油断路器
W-------------户外使用
2------------设计序号
110----------适用于额定电压为110KV的系统中
二、断路器的型号含义
DZ47-63 C16 是塑壳断路器的一个型号。
DZ代表塑料外壳式断路器47代表设计序号 63 壳架等级额定电流C16 表示额定电流是16A。
断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成:
其代表意义为:
①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。
②—装置地点代号;N—户内,W—户外。
③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。
④—额定电压,KV。
⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。
⑥—额定电流,A。
⑦—额定开断电流,KA。
⑧—特殊环境代号。像DZ47-63指的是空开。如果DZ47LE-63那么就是带上漏电的。C16:是指电流16A的,一般家庭住户用的是C10-16的比较多,工程上用的是C32以上的。
相关文章
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
110kv断路器的技术参数含义详解
110kv断路器的技术参数含义详解,具体包括断路器的额定电压 (KV) 、额定电流 (KA)、额定 ( 短路 ) 开断电流 (KA) 、额定峰值耐受 ( 动稳定 ) 电流 (KA) 等。
时间:2022-01-04 06:20:16
断路器型号标识的含义说明
断路器型号标识的含义说明,常见的断路器有空气开关和漏电保护器二种,以DZ47-63 C10型号的断路器为例:47是设计序号,63是壳架等级电流,即能承受的最大电流值。
时间:2021-12-18 20:37:19
断路器电气性能参数的含义说明
有关断路器的知识,断路器主要电气性能参数的含义说明,主要包括断路器的额定电压、额定电流、额定频率、额定峰值耐受电流等,下面具体来看下。
时间:2021-12-12 05:44:16
一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图
一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图。具体接线为:进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
时间:2021-12-03 05:28:06
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求
有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
- 上一篇:高压断路器的拒跳原因及处理措施
- 下一篇:隔离刀闸的最高允许温度是多少