隔离刀闸的分合闸顺序(2)
来源:电工天下时间:2017-07-28 07:22:49 作者:老电工手机版>>
隔离刀闸的分合闸顺序(第2页)
分合闸的注意事项:
1,不管是合闸还是分闸,操作时都应该侧身。不要正面面对设备,以免发生意外时伤害人身。
2,送电前,应检查送电的回路中有无短路或接地,否则不能送电
3,如果回路中有刀闸,送电时应先合刀闸,后合开关。分闸时应先分开关。后分刀闸。
4,这些操作应有监护人在场。操作人员应戴好手套。
5,合闸后和分闸后。都应验电,必要时合闸应验明是否缺相。 以上就是停送电的最基本要求。
分闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:
检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,再断开二次回路的电源。
检查分闸位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不同。不论任何开关,在分闸前,都必须检查清楚分闸应该打到什么位置上。
断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。
合闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:
检测电路故障,搞清分闸原因。如果是断路器自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自合闸,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。
确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。
分级合闸,合闸使,应先合上上级断路器,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。
附1,断路器分闸时间是多少
分闸时间(分断时间)=燃弧时间+断开时间
断开时间从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。
燃弧时间从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。
分闸时间(分断时间)从机械开关电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。
处于合闸位置的断路器,从分闸回路带电(即接到分闸指令’瞬间起到Fh逸塑乡均分离瞬间为止的时间间FM.
断路器的分闸时间根据下述的脱扣方法分别定义(与断路器构成一个整体的任何时延装N,应调整到最小整定值):
a)对用任何形式辅助动力脱扣的断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣器带电瞬间起到所有各级的弧触头均分离瞬间为止的时间间隔;
b)对用主回路电流而不借助任何形式的辅助动力脱扣的断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从主回路电流达到过电流脱扣器动作电流的瞬间起到所有各极的弧触头均分离瞬间为止的时间间隔。
注:
1、对装有并联电阻的断路舒。应将直到弧触头均分离瞬间的分闸时间和直到带并联电阻的申联触头均分离瞬间的分闸时间区别开来。除非另有说明,分闸时间就是指直到弧触头均分离瞬间的时间。
2、分问时间可以随开断电流而显若变化。
3、对于每级装有多个灭弧单元的断路器。所有各极弧触头均分离的瞬间是以级后分的一极的首先开断单元触头分离的瞬间决定的。
4、分闸时间包括断路路分闸必需的并与断路器构成~个整体的任何辅助设备的动作时间。
以上介绍了《隔离刀闸的分合闸顺序及断路器的分合闸的注意事项》,希望对大家有所帮助。
相关文章
断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题
有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20