真空断路器几种故障现象及预防措施(2)
来源:电工天下时间:2017-07-21 09:16:16 作者:老电工手机版>>
二、真空断路器分闸失灵
2.1 故障现象
根据故障原因的不同,存在如下故障现象:
(1) 断路器远方遥控分闸分不下来;
(2) 就地手动分闸分不下来;
(3) 事故时继电保护动作,但断路器分不下来。
2.2 原因分析
(1) 分闸操作回路断线;
(2) 分闸线圈断线;
(3) 操作电源电压降低;
(4) 分闸线圈电阻增加,分闸力降低;
(5) 分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;
(6) 分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。
2.3 故障危害
如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。
2.4 处理方法
(1) 检查分闸回路是否断线;
(2) 检查分闸线圈是否断线;
(3) 测量分闸线圈电阻值是否合格;
(4) 检查分闸顶杆是否变形;
(5) 检查操作电压是否正常;
(6) 改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。
2.5 预防措施
运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠。