UPS电源的常见输入输出形式
来源:电工天下时间:2021-08-20 10:56:38 作者:老电工手机版>>
UPS电源输入输出形式
主要有三种:一是三相输入/三相输出形式,二是三相输入/单相输出形式,第三种是单相输入/单相输出形式,下面具体来看下。
1、三相输入/三相输出形式
输入、输出都采用三相形式,使每个单相输出的电流不至过大。在某些特殊场合,也使用容量较小的三相输出形式UPS,主要是小容量三相负载而设计的。
在购买三相输出形式的UPS时,需要考虑UPS的不平衡带载能力,一般应选购具有100%不平衡带载能力的UPS。因此,具有更加稳定的不平衡带载能力。
2、三相输入/单相输出形式
在容量稍大时,采用三相输入,自动平均分配输入电流,可以有效解决配平问题。8~20KVA容量范围内的UPS采用单相逆变器、单相旁路输入的三入/单出形式较多。
3、单相输入/单相输出形式
如果容量比较小,单入形式的UPS挂在任何一相入户的市电上均不会对入户市电的三相配平衡问题造成麻烦。而负载容量较小,UPS采用单相输出其输出线径(电流值)都不大,可以采用单相逆变器设计,因此小容量(一般15KVA以下)的UPS多采用单入/单出形式。
相关文章
小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用
小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用,常用的小功率半导体直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,直流稳压电源的作用。
时间:2022-09-13 09:35:34
不用7809三端稳压器将直流12V降到9V作稳压电源
将直流12V降到9V作为稳压电源,DC-DC有多种降压方式,没有必要一定使用7809三端稳压器。不使用7809三端稳压器时,还有其它方法供选择,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-07 08:19:36
一文看懂线性稳压电源的工作原理
采用下图来说明线性稳压电源调节电压的工作原理,如图所示可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:Uo=Ui×RL/(RW+RL),通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。
时间:2022-07-31 08:52:18
380V电源负载8500W要配多大电线和空开
380V电源负载8500W配置的电线与空开大小参考如下:1、√3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,可以取0.8来计算。
时间:2022-06-26 15:11:10
锂电池充电多长时间好
有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法
怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命
有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸
无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37