阀控式铅酸蓄电池能不能加水
来源:电工天下时间:2020-10-26 09:53:08 作者:老电工手机版>>
有关铅酸蓄电池的使用问题,有网友咨询阀控式铅酸蓄电池能不能加水,如果使用的是阀控式免维护铅酸电池,则在使用过程中不需要加水,至于加水修复的方法,可以参考本文教程。
阀控式铅酸蓄电池加水的问题
阀控式免维护铅酸电池,在正常使用过程中不需要加水维护,若在寿命末期,不能满足使用且已过保持期了,可以尝试补水修复。
市场上给电瓶加的液体俗称补充液,也就是稀硫酸,密度一般为1.05~1.1g/ml,电池在使用过程中只会失水,硫酸不会损失,因此是没必要加稀硫酸的,只需加水(蒸馏水或纯水)即可。
注意,禁止加自来水或矿泉水,会由于矿物杂质含量较高,电导率高,从而造成电池自放电大的问题。
铅酸蓄电池的加水修复方法
1、先将电池完全放电(放电后电池内部酸液密度基本为1.1g/mL以下);
2、将盖片取出,再将安全阀拿掉,注意保存好,不要搞脏了安全阀,以备后用;
3、加水,一般每单格以1g/AH补加即可;
4、静置一小时左右,将安全阀与盖片安装好;
5、采用匹配的充电器进行充电,充满电后再进行完全放电,如此循环三次。
相关文章
锂电池充电多长时间好
有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法
怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命
有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸
无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些
有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
锂电池的优点有哪些
以下总结了锂电电池的八大优点,分别为:1、能量比高,锂电池储存密度大,目前已达到460--600Wh/Kg。2、寿命长,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂锂电池,充电次数都可以达到1000次--2000次,最高记录为10000次。
时间:2022-06-19 19:24:03
锂电池寿命是多少年
先说结论,锂电池的寿命一般在3-5年之间。目前,电动车使用的锂电池主要有两种,即三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,前者单体电压比较高,电压是3.7伏,后者电压较低一些,电压大小是3.2伏。
时间:2022-06-19 19:17:18
电瓶加电容能不能延长电池寿命
先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
时间:2022-02-19 06:29:54