雷电防护基本原理_防雷器在电源系统中应用

来源:电工天下时间:2019-12-07 05:52:57 作者:老电工手机版>>

雷电防护基本原理_防雷器在电源系统中应用,有关防雷器的作用与防雷器的技术参数,电源系统中防雷器的选择要求,需要的朋友参考下。

防雷器在电源系统中应用

一、雷电防护基本原理

雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后里是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。

对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。金属管线通道,如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯引线等产生的浪涌;地线通道,地电们反击;空间通道,电磁小组的辐射能量。

其中金属管线通道的浪涌和地线通道的地电位反击是电子信息系统致损的主要原因,它的最见的致损形式是在电力线上引起的雷损,所以需作为防扩的重点。由于雷电无孔不入地侵袭电子信息系统,雷电防护将是个系统工程。雷电防护的中心内容是泄放和均衡。

1.泄放是将雷电与雷电电磁脉冲的能量通过大地泄放,并且应符合层次性原则,即尽可能多、尽可能远地将多余能量在引入通信系统之前泄放入地;层次性就是按照所设立的防雷保护区分层次对雷电能量进行削弱。

防雷保护区又称电磁兼容分区,是按人、物和信息系统对雷电及雷电电磁脉冲的感受强度不同把环境分成几个区域:LPZOA区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此各特体都可能导走全部雷电流,本区内电磁场没有衰减。LPZOB区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区电磁场没有衰减。LPZ1区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流往各导体的电流比LPZOB区进一步减少,电磁场衰减和效果取决于整体的屏蔽措施。

后续的防雷区(LPZ2区等)如果需要进一步减小所导引的电流和电磁场,就应引入后续防雷区,应按照需要保护的系统所要求的环境区选择且续防雷区的要求条件。保护区序号越高,预期的干扰能量和干扰电压越低。在现代雷电防护技术中,防雷区的设置具有重要意义,它可以指导我们进行屏蔽、接地、等电们连接等技术措施的实施。

2.均衡就是保持系统各部分不产生足以致损的电位差,即系统所在环境及系统本身所有金属导电体的电位在瞬态现象时保持基本相等,这实质是基于均压等电位连接的。由可靠的接地系统、等电位连接用的金属导线和等电位连接器(防雷器)组成一个电位补偿系统,在瞬态现象存在的极短时间里,这个电位补偿系统可以迅速地在被保护系统所处区域内所有导电部件之间建立起一个等电位,这些导电部件也包括有源导线。

通过这个完备的电位补偿系统,可以在极短时间内形成一个等电位区域,这个区域相对于远处可能存在数十千伏的电位差。重要的是在需要保护的系统所处区域内部,所有导电部件之间不存在显著的电位差。

3.雷电防护系统由三部分组成,各部分都有其重要作用,不存在替代性。外部防护,由接闪器、引下线、接地体组成,可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护,由合理的屏蔽、接地、布线组成,可减少或阻塞通过各入侵通道引入的感应。内部防护,由均压等电位连接、过电压保护组成,可均衡系统电位,限制过电压幅值。

二、防雷器的作用及技术参数

防雷器又称等电位连接器、过电压保护器、浪涌抑制器、突波吸收器、防雷保安器等,用于电源线防护的防雷器称为电源防雷器。

鉴于目前的雷电致损特点,雷电防护尤其在防雷整改中,基于防雷器防护方案是最简单、经济的雷电防护解决方案。防雷器的主要作用是瞬态现象时将其两端的电位保持一致或限制在一个范围内,转移有源导体上多余能量。

进入地下泄放,是实现均压等电位连接的重要组成部分。

防雷器的一些主要技术参数:额定工作电压、额定工作电流,特批串并式电源防雷器的载流量。

通流能力,防雷器转移雷电流的能力,以千安为单位,与波开开式有关。防雷器在功能上可分为可防直击雷的防雷器和防感应雷的防雷器。可防直击雷的防雷器通常用于可能被直击雷击中的线路保护,如LPZOA区与LPZ1区交界处的保护。用10/35μs电流波形测试与表示其通流能力。防感应雷的防雷器通常用于不可能被直击雷击中的线路保护,如LPZOB区与LPX1区、LPZ1区交界处的保护。用8/20μs电流波形测试与表示其通流能力响应时间,防雷器对瞬态现象起控制作用所需的时间,与波形性质有关。残压,防雷器对瞬态现象的电压限制能力,与雷电流幅值及波形性质有关。

三、防雷器的选用

基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。

1.进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况:约有50的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个评估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。

2.在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。

3.后续的评估模式用于评估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。

一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。

其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。

串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。

相关文章
  • 小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用

    小功率半导体直流稳压电源系统

    小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用,常用的小功率半导体直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,直流稳压电源的作用。

    时间:2022-09-13 09:35:34

  • 不用7809三端稳压器将直流12V降到9V作稳压电源

    不用7809三端稳压器将直流12V降到9V作稳压电源

    将直流12V降到9V作为稳压电源,DC-DC有多种降压方式,没有必要一定使用7809三端稳压器。不使用7809三端稳压器时,还有其它方法供选择,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-07 08:19:36

  • 一文看懂线性稳压电源的工作原理

    一文看懂线性稳压电源的工作原理

    采用下图来说明线性稳压电源调节电压的工作原理,如图所示可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:Uo=Ui×RL/(RW+RL),通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。

    时间:2022-07-31 08:52:18

  • 380V电源负载8500W要配多大电线和空开

    380V电源负载8500W要配多大电线和空开

    380V电源负载8500W配置的电线与空开大小参考如下:1、√3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,可以取0.8来计算。

    时间:2022-06-26 15:11:10

  • 电源输出端上+24v和-24v代表什么意思

    电源输出端上+24v和-24v代表什么意思

    电源输出端上+24v和-24v代表什么意思?电源输出端上的+24V和-24V表示该电源是可以输出直流电压24Ⅴ的电源,常用电源输出的电压种类很多,主要有36、24、12、9、6、4伏等类型。

    时间:2022-06-07 06:08:14

  • 二种自装交流电源相序指示器

    二种自装交流电源相序指示器

    二种自装交流电源相序指示器,用电阻、电容、氖泡来组成一个小型电源相序指示器,当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮,线路如图25(a)。

    时间:2022-06-01 21:01:29

  • 并联型开关电源的原理与稳压过程说明

    并联型开关电源的原理与稳压过程说明

    有关并联型开关电源的知识,介绍了并联型开关电源的基本工作原理,以及并联型开关电源的稳压工作过程,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-03-13 08:33:19

  • 串联型开关电源的工作原理分析

    串联型开关电源的工作原理分析

    串联型开关电源如下图:图1:串联型开关电源 220V交流市电经整流和CI滤波后,在C上得到300V直流电压(市电电压为220V时,整流后最大值可达到220√2V=311V,此处300V直流电压指近似值),该电压经绕组L 1送到开关管VT的集电极。

    时间:2022-03-13 08:30:55

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有