电容器内熔丝与外熔丝怎么选?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-14 10:07:04

有关电容器内熔丝与外熔丝的选用原则,内熔丝对电容器内部并联元件的个数有要求,并联元件数不小于10个,外熔丝的质量和性能存在不稳定的问题,采用单台带有内熔丝的电容器,并且取消单台电容器的熔断器(外熔丝)。

电容器内熔丝与外熔丝

单台电容器内元件的内熔丝是每个元件故障的保护器件。如元件故障,可快速地被熔丝隔离,使得整台电容器可继续运行。

对于单台大容量电容器尤为重要,并且运行安全性较高。目前国内几个主要电力电容器制造厂生产的带有内熔丝的电容器,质量都可以得到保护。

但是,内熔丝的应用对电容器内部并联元件的个数有要求,并联元件数不小于10个。

单台电容器用熔断器(外熔丝),是单台电容器内部元件短路故障(包括引线对外壳的短路故障)的保护器件。

目前,电容器组多装设有外熔丝,从运行情况的统计,外熔丝的质量和性能存在不稳定的问题;新安装的熔断器安装角度和熔丝拉紧度不易控制,受施工质量影响较大。

而且当电容器组每相(臂)的串联段数等于或大于3时,外熔丝不能可靠保护内部元件故障(包括极对壳故障)。

故该66kV60Mvar电容器组应尽可能采用单台带有内熔丝的电容器,并且取消单台电容器的熔断器(外熔丝)。

基于此原则,第三种方案不满足要求。